Сообщение Yri » 24 окт 2016, 23:24

Доброго Дня! Хотелось бы знать влияния нагрузки (включение во вторичную цепь трансформатора тока последовательно еще одного амперметра) на точность их показаний?


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2627
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 80 раз

Трансформаторы тока

Сообщение Ryzhij » 25 окт 2016, 00:53

Практически не влияет. Слишком большой коэффициент трансформации ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Dmitry Isaev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Ф.И.О.: Исаев Дмитрий Валериевич
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 3 раза

Трансформаторы тока

Сообщение Dmitry Isaev » 25 окт 2016, 07:54

вообще никак (если, конечно, это не последняя капля до перегруза вторички) :ext_dont_ment:
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)


Автор темы
Yri
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 июл 2016, 12:09
Ф.И.О.: Гессе Юрий Николаевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Трансформаторы тока

Сообщение Yri » 26 окт 2016, 08:56

Спасибо! А ведь режим работы трансформатора тока К. З.!! И он очень не любит разомкнутую вторичную обмотку!?


Dmitry Isaev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Ф.И.О.: Исаев Дмитрий Валериевич
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 3 раза

Трансформаторы тока

Сообщение Dmitry Isaev » 26 окт 2016, 10:34

И2 вторичных обмотки всегда коротятся на землю, а у незадействованных обмоток ещё и И1
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)


Автор темы
Yri
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 июл 2016, 12:09
Ф.И.О.: Гессе Юрий Николаевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Трансформаторы тока

Сообщение Yri » 28 окт 2016, 08:55

Доброго дня! По-видимому, придется вспомнить метрологическое прошлое (взять образцовые- из К540 амперметр 0,5 трансформатор тока УТТ-5М и старый транс тока 50/5 с подключаемыми амперметрами типа Э378 (одна шт., затем 2 последовательно и параллельно!). Без этого, все разговоры как про погоду в будущем году! Кого заинтересуют результаты, обращайтесь.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2627
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 80 раз

Трансформаторы тока

Сообщение Ryzhij » 28 окт 2016, 09:17

Yri писал(а):... и старый транс тока 50/5 с подключаемыми амперметрами типа Э378 (одна шт., затем 2 последовательно и параллельно!).
:o
А можно "прям щаз-з-з"?
Амперметр параллельно?!
Зачем?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Dmitry Isaev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Ф.И.О.: Исаев Дмитрий Валериевич
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 3 раза

Трансформаторы тока

Сообщение Dmitry Isaev » 28 окт 2016, 10:33

можно почитать МИ 3022-2006 "Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных ТТ"
там всё есть
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 8035
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 83 раза
Контактная информация:

Трансформаторы тока

Сообщение TEB » 28 окт 2016, 10:38

Yri писал(а):Источник цитаты Доброго Дня! Хотелось бы знать влияния нагрузки (включение во вторичную цепь трансформатора тока последовательно еще одного амперметра) на точность их показаний?

Элементарно. У трансформатора тока есть номинальная мощность, в вольтамперах (ВА), она на нём указана, на шильде. Каждый прибор, включенный во вторичной обмотке, потребляет свою мощность по токовой цепи - это каталожные данные. Просто суммируйте потребляемую мощность всех приборов (по каждой фазе отдельно) и если она не превысит номинальную мощность ТТ - ТТ останется в классе точности. Амперметр кушает как правило от 0,5 до 3 ВА (зависит от типа). ТТ номинала 50/5, как правило, маломощные, так что проверяйте, считайте.

Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Yri писал(а):Источник цитаты А ведь режим работы трансформатора тока К. З.!! И он очень не любит разомкнутую вторичную обмотку!?

Трансформатору всё равно - а вот электроустановке не понравится, потому что на разомкнутой обмотке образуется напряжение, стремящееся к бесконечности - прошьёт установку, и сам трансформатор может перекрыть разрядом по обмотке, и персонал рискует поймать эти киловольты на себя.

А зачем Вам разомкнутая обмотка?

Отправлено спустя 29 минут 16 секунд:
Yri писал(а):Источник цитаты транс тока 50/5 с подключаемыми амперметрами типа Э378 (одна шт., затем 2 последовательно и параллельно!)

Параллельно-то зачем? Или это как 7 красных перпендикулярных линий? И вообще - зачем все эти подключения?
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.