Схема питания от синхронного генератора

Ответить

Автор темы
Roman90
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 11:22
Имя: Роман
Благодарил (а): 3 раза

Схема питания от синхронного генератора

Сообщение Roman90 »

Добрый день! Как всегда, при проектировании, буксую в самых простых вещах. Не могу найти информации по поводу схемы питания шкафа автоматики от автономного синхронного генератора. В моём случае: шкаф САУ управляет с помощью овеновского измерителя-регулятора температуры однофазными тэнами. Дизельный двигатель вращает насос, а тот, помимо прочей нагрузки, - гидромотор, который в свою очередь вращает синхронный генератор на 25кВт с регулятором напряжения самовозбуждением. Включение/отключение ШСАУ производится воздействием на гидрораспределитель, отключающий гидромотор.
Вопрос: достаточно ли просто поставить между генератором и шкафом автомат и индикатор "питание", или нужно мудрить, например, поставить трёхфазный вольтметр для индикации нормальной работы генератора, включающий вводной контактор для подачи питания с уже вышедшими на номинальные значения напряжением и частотой, и также отключающий при падении напряжения после отключения гидрораспределителя?
P.s.: про необходимость реле контроля изоляции в курсе.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 735 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Схема питания от синхронного генератора

Сообщение Jackson »

Roman90 писал(а): Вопрос: достаточно ли просто поставить между генератором и шкафом автомат и индикатор "питание", или нужно мудрить, например, поставить трёхфазный вольтметр для индикации нормальной работы генератора, включающий вводной контактор для подачи питания с уже вышедшими на номинальные значения напряжением и частотой, и также отключающий при падении напряжения после отключения гидрораспределителя?
Во-1-х, должен быть набор элементарных защит, как минимум по К.З. - значит автомат.
Во-2-х, есть требования к генераторам в части измерительных приборов, и просто для эксплуатации вообще-то неплохо быть в курсе, что приходит с генератора, то есть хотя бы комбинированный измерительный прибор да нужен.
В-3-х, дальше сами смотрите, насколько Вам жалко то, что от Вашего генератора питается, и насколько Вам жалко сам генератор. Если совсем не жалко - ничего больше не ставьте. Если Вы всё-таки хотите чтобы оборудование уцелело в случае когда генератор неожиданно встанет или улетит в район спейса, то надо ставить набор защит от этого всего. Определив набор защит можно решить как их лучше делать: единым контроллером или отдельными релюшками набрать.
В-4-х, смотрите, насколько Вам жалко Ваш техпроцесс на случай, если генератор неожиданно встанет: жалко или не жалко внезапно потерять питание на части устройств, причём терять его не резко, а постепенно. Если жалко то составляйте список этих устройств, ставьте под него ИБП.
В-5-х, взгляните на Ваш генератор внимательно и поищите там все те функции, которые Вы определили как необходимые в предыдущих 4-х пунктах, и недостающие предусматривайте.

Вроде же элементарно всё. :ges_slap:
Roman90 писал(а): P.s.: про необходимость реле контроля изоляции в курсе.
Если генератор в сырости, то может и диф.защиту есть смысл поставить и обогрев, надо смотреть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 735 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Схема питания от синхронного генератора

Сообщение Jackson »

А если силовая цепь от генератора будет с глухозаземлённой нейтралью, то реле контроля изоляции будет бесполезно, и кроме диф.защиты нет вариантов защититься от пробоя или внутреннего КЗ.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Roman90
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 11:22
Имя: Роман
Благодарил (а): 3 раза

Схема питания от синхронного генератора

Сообщение Roman90 »

Система с изолированной нейтралью, так что предусмотрено реле контроля изоляции.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 735 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Схема питания от синхронного генератора

Сообщение Jackson »

Понятно.

Поскольку генератор приводится во вращение гидроприводом, то предполагаю потенциальную возможность заливания генератора водой при аварии гидронасоса. В этом случае реле контроля изоляции не спасёт генератор от повреждения. Если хотите от этого защититься с более-менее хорошими шансами спасти генератор - это диф.защита, она работает быстрее.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1600
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Схема питания от синхронного генератора

Сообщение petr2off »

Мне приходится работать с более мощным оборудованием, там этот к этим вопросам серьезнее относятся. Оборудование запитывается от типовой ячейки (например ТОР200, вообще то их много разных выпускают), где торчит защит штук наверно 8, я их даже толком не считал. Электрики считают это своей епархией, и нервничают - если кто то туда лезет. Может быть как вариант, и такое решение - подобрать типовую ячейку, настроить в ней защит и будет Вам счастье.

Автор темы
Roman90
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 11:22
Имя: Роман
Благодарил (а): 3 раза

Схема питания от синхронного генератора

Сообщение Roman90 »

Выбирать ячейки - это очень дорого, у заграничных конкурентов, по аналогу которых проектируется шкаф, вообще кроме автомата и реле контроля изоляции ничего нет. Но подозреваю, что включение производится не как у меня автоматически, а ручным приводом автомата на дверце шкафа.
Нашёл древний паспорт на генератор, в котором указано, что есть защита от падения частоты при 45 Гц (настраивается), а нагружение нужно производить при выходе генератора на режим холостого хода (плавный пуск в течение 3 с). Т.е. на отключение ничего придумывать не надо, цепь возбуждения встроенного регулятора напряжения сама отключится при торможении, а пуск буду производить при помощи реле контроля напряжения, которое включит цепи управления шкафа при выходе генератора на нужный режим после пуска. РКН нужно так и так, потому что в списке неисправностей значится повышенное напряжение на выводах генератора.

Мне не понятно только, как сработает дифзащита при затоплении генератора, если будет стоять в шкафу и действовать на отходящие линии? Ну, и в гидравлике масло используется, вроде как не опасно.
А так - спасибо, а то я думал, что сильно заморачиваюсь, имею такой грешок.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 735 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Схема питания от синхронного генератора

Сообщение Jackson »

Roman90 писал(а): Мне не понятно только, как сработает дифзащита при затоплении генератора, если будет стоять в шкафу и действовать на отходящие линии?
Если её поставить в шкафу и действовать на отходящие линии - никак не будет действовать.
Защита генератора должна действовать на генератор, логично?