На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

навешенный генератор

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9766
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 124 раза
Поблагодарили: 146 раз
Контактная информация:

навешенный генератор

Сообщение TEB » 15 апр 2017, 10:11

Как в воду глядел, когда писал этот FAQ.

Как раз пришёл контроллер, в сопроводиловке было заявлено:
генератор.png
Оно. Заказчик, собственно, сам и признался, что делал. :) Входные цепи сожжены, но контроллер сам себя защитил, так что хотя бы настройки спасём, а может и оживим полностью.

История в том что это арендная машина, и теперь арендатор попадает на ремонт, хорошо если пострадал только наш контроллер.

Если кому интересно - могу подробнее с фотографиями показать как это выглядит изнутри и какие меры защиты приняты. Кратко могу сказать, что автоматику надо защищать по питанию плавкими вставками (автоматы не подойдут) впритык по номиналу (только чтобы пусковые токи держали) - тогда может и контроллер уцелел бы.

Агрегат Caterpillar.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ответить

Вернуться в «Генераторы и электростанции»