Непонятный отказ электростанции газопоршневой ГЭ10 500 квт

Ответить

Автор темы
Jra_2000
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 11:00
Имя: Смирнов Юрий Витальевич
Страна: Россия
город/регион: г. Уфа

Непонятный отказ электростанции газопоршневой ГЭ10 500 квт

Сообщение Jra_2000 »

На моем объекте установлена электростанция газопоршневая ГЭ10-1-07 , газовый двигатель 6ГЧН21/21 280 ГД/04 У2
Pном 530 квт. 1000 об/мин, контроллер оборотов, HEINZMANN Am Haselbash 1 HELENOS1, Актуатор STG 6-02-V пр-ва Волжский дизель.
Присутствует странный дефект при одиночной независимой работе станции.
Запуск происходит штатно и двигатель выходит на частоту 1000 +-2 об/мин. При неизменной нагрузке или при ее росте в диапазоне 250..360 квт станция работает стабильно и поддерживает частоту 50 +-0,2Гц.
А вот при снижении нагрузки 340 до 250 квт станция сваливается в останов. При этом при снижении нагрузки не вижу даже маленького заброса частоты.
Подскажите мне где искать неисправность, если кто то сталкивался с такой проблемой.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Непонятный отказ электростанции газопоршневой ГЭ10 500 квт

Сообщение Jackson »

Может банально срабатывает защита от детонации? Вы сбрасываете скачком 90 кВт, то есть примерно 17% нагрузки. В зависимости от качества смеси - может быть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Jra_2000
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 11:00
Имя: Смирнов Юрий Витальевич
Страна: Россия
город/регион: г. Уфа

Непонятный отказ электростанции газопоршневой ГЭ10 500 квт

Сообщение Jra_2000 »

Спасибо за Ваше предположение. Очень даже может быть. По непроверенной информации эксплуатационщики говорили, что зимой эта газопоршневая станция работает нормально. А это наводит на мысль о детонации летом.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Непонятный отказ электростанции газопоршневой ГЭ10 500 квт

Сообщение Jackson »

Да не за что, просто мысль.

Надо смотреть причину остановки, она обязательно есть в журналах.