1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Параллельная работа контролера ComAp и PCCP 3100

Ответить

Автор темы
AM76
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 07:17
Имя: Матаненко Андрей Анатольевич

Параллельная работа контролера ComAp и PCCP 3100

Сообщение AM76 »

Добрый день.Необходимо реализовать включение в деление мощности на собственного потребителя трёх ДГУ. Два Cummins с контролером PCCP 3100 генератор 6 кВ мощность 1МВт и MTU с контролером ComAp inteliSys генератор 0,4 кВ мощность 2МВт через трансформатор.Вариант перевода MTU в Базовую нагрузку с Cummins не устраивает.PCCP соединены по аналоговой шине при наличии NT-Converter со стороны ComAp возможно разделить активную мощность.Прошу помочь с вопросом деления реактивной мощности
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Параллельная работа контролера ComAp и PCCP 3100

Сообщение Jackson »

AM76 писал(а): PCCP соединены по аналоговой шине при наличии NT-Converter со стороны ComAp возможно разделить активную мощность.Прошу помочь с вопросом деления реактивной мощности
Ваш единственный шанс - найти параметры аналогового сигнала на этой шине со стороны PCC и со стороны CoMAP, и привести одно к другому простой схемотехникой (например делитель) или какого-то аналог-аналогового преобразователя. Но при параллельной работе всей станции с сетью не поможет и это, и в этом случае Ваш единственный шанс - базовая нагрузка.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Параллельная работа контролера ComAp и PCCP 3100

Сообщение Jackson »

Подробности по вашей задаче. В теории это всё возможно, у Comap действительно есть этот NT-модуль, к PCC тоже есть аналогичный модуль, и у Comap и у Cummins в документации даже описано как производить калибровку с каждой из сторон (преобразователи не понадобятся). Но мы никогда не видели чтобы кто-то это сделал в железе и заработало. NT-модуль один из заказчиков пытался в своё время купить, но не смог - не продали ему. Да и не он один и не только в России. Может что-то изменилось, конечно, с тех пор.

Опишите нам в тех.поддержку свою задачу, если хотите чтобы мы посмотрели подробнее. Коллега говорит, когда-то делали такую связку без NT-модуля, но надо уточнять в каком объёме и как.
[email protected]
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Генераторы, электростанции и силовые агрегаты»