1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Очень нужна помощь (Ваши советы и предложения)!!! т.п в RS232

Ответить

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Очень нужна помощь (Ваши советы и предложения)!!! т.п в RS232

Сообщение Ryzhij »

При такой фактической реализации шансы на успех при переходе на полу-дуплекс ИРПС повышаются. Скорость не должна быть ограничивающим фактором.
Можно по-пробовать. А там, глядишь, и ОВЕН АС2 подойдёт.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
vatolin90
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 20:19
Имя: Ватолин Ярослав Юрьевич
Страна: Россия
город/регион: Евпатория

Очень нужна помощь (Ваши советы и предложения)!!! т.п в RS232

Сообщение vatolin90 »

Ryzhij, Смотрите настройки таковы скорость 2400 . Четность: none. бит: 8. стоп-бит:2 . управления потоком: нет.
А какой надо использовать Half Duplex – Active или Half Duplex – Passive? и еще вопросик при полу дуплексе нужно же будет только 2 пина использовать на vk-0141&

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Очень нужна помощь (Ваши советы и предложения)!!! т.п в RS232

Сообщение Ryzhij »

vatolin90 писал(а): Ryzhij, Смотрите настройки таковы скорость 2400 . Четность: none. бит: 8. стоп-бит:2 . управления потоком: нет.
Давайте уточним:
Это где? На каком участке, для какого устройства?
vatolin90 писал(а):А какой надо использовать Half Duplex – Active или Half Duplex – Passive? и еще вопросик при полу дуплексе нужно же будет только 2 пина использовать на vk-0141&
Active - означает, что прибор запитывает токовую петлю. Мы об этом уже рассуждали viewtopic.php?p=70702#p70702

Перейти физически с дуплекса на полу-дуплекс можно соединив последовательно приёмник и передатчик устройства. DIP-переключатель сообщает "мозгам" устройства по какой разновидности протокола следует работать. viewtopic.php?p=39470#p39470
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
vatolin90
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 20:19
Имя: Ватолин Ярослав Юрьевич
Страна: Россия
город/регион: Евпатория

Очень нужна помощь (Ваши советы и предложения)!!! т.п в RS232

Сообщение vatolin90 »

Ryzhij, Эти настройки стоят как и в контролере на ветротурбине и в порте ПК(Системы управления) к которому подключен преобразователь ОВЕН USB/485. весь участок от компьютера до модуля vk-0141 (физический) это только транспорт.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Очень нужна помощь (Ваши советы и предложения)!!! т.п в RS232

Сообщение Ryzhij »

Тогда - вперёд без страха и сомнений! Должно всё получиться ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
vatolin90
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 20:19
Имя: Ватолин Ярослав Юрьевич
Страна: Россия
город/регион: Евпатория

Очень нужна помощь (Ваши советы и предложения)!!! т.п в RS232

Сообщение vatolin90 »

Перейти физически с дуплекса на полу-дуплекс можно соединив последовательно приёмник и передатчик устройства. DIP-переключатель сообщает "мозгам" устройства по какой разновидности протокола следует работать. viewtopic.php?p=39470#p39470[/quote]

Вы имели ввиду такую схему?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
vatolin90
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 20:19
Имя: Ватолин Ярослав Юрьевич
Страна: Россия
город/регион: Евпатория

Очень нужна помощь (Ваши советы и предложения)!!! т.п в RS232

Сообщение vatolin90 »

Ryzhij, Тогда надо переставить джампер JP7 на положение 2-3 правильно? И подключаться только к пинам 2, 3 на JP3? или 7,8?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Очень нужна помощь (Ваши советы и предложения)!!! т.п в RS232

Сообщение Ryzhij »

Если для одной турбины, то шнуровать надо так:
+ от АС-2 => 2.JP3(Rx)
перемычка 7.JP3(/Rx) => 3.JP3(Tx)
- от АС-2 <= 8.JP3(/Tx)

а для нескольких:
+ от АС-2 => 2.JP3.1(Rx)
перемычка 7.JP3.1(/Rx) => 3.JP3.1(Tx)
8.JP3.1(/Tx) => 2.JP3.2(Rx)
перемычка 7.JP3.2(/Rx) => 3.JP3.2(Tx)
8.JP3.2(/Tx) => 2.JP3.3(Rx)
*******
8.JP3.[n-1](/Tx) => 2.JP3.n(Rx)
перемычка 7.JP3.n(/Rx) => 3.JP3.n(Tx)
- от АС-2 <= 8.JP.n(Rx)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Очень нужна помощь (Ваши советы и предложения)!!! т.п в RS232

Сообщение Ryzhij »

vatolin90 писал(а): Ryzhij, Тогда надо переставить джампер JP7 на положение 2-3 правильно?
Джампер JP7 переставлять не надо. Надо будет переключить DIP
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
vatolin90
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 20:19
Имя: Ватолин Ярослав Юрьевич
Страна: Россия
город/регион: Евпатория

Очень нужна помощь (Ваши советы и предложения)!!! т.п в RS232

Сообщение vatolin90 »

Ryzhij, Большое спасибо!! :thankyou: :thankyou: Вы не представляете как вы меня выручаете!!! Буду пробывать
Если все получиться пишите домашний адрес будем отправлять вам подарки)))

Автор темы
vatolin90
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 20:19
Имя: Ватолин Ярослав Юрьевич
Страна: Россия
город/регион: Евпатория

Очень нужна помощь (Ваши советы и предложения)!!! т.п в RS232

Сообщение vatolin90 »

Ryzhij, включить надо будет Half Duplex – Active?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Очень нужна помощь (Ваши советы и предложения)!!! т.п в RS232

Сообщение Ryzhij »

vatolin90 писал(а): Ryzhij, включить надо будет Half Duplex – Active?
Только на одном узле сети, и то если AC-2 в пассивном режиме.
На остальных: Half Duplex – Passive, а если AC-2 сделан активным (а так по-хорошему и надо), то на всех Half Duplex – Passive.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
vatolin90
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 20:19
Имя: Ватолин Ярослав Юрьевич
Страна: Россия
город/регион: Евпатория

Очень нужна помощь (Ваши советы и предложения)!!! т.п в RS232

Сообщение vatolin90 »

Ryzhij, Учту этот момент. Еще раз огромное спасибо. как все опробую обязательно отпишусь!"!!!