Нужна помощь в настройке регулятора Pandaros 6.6

Закрыто

Автор темы
Vadim_Isaev
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 13:39
Имя: Исаев Вадим
Страна: Узбекистан
город/регион: Самарканд

Нужна помощь в настройке регулятора Pandaros 6.6

Сообщение Vadim_Isaev »

Добрый день. Имею такую ситуацию, ДЭС Perkins 4012. На борту стоит регулятор Pandaros 6.6. Он вышел из строя. Поставили аналогичный ему но теперь не можем отрегулировать обороты на активатор топливной рейки.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 735 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Нужна помощь в настройке регулятора Pandaros 6.6

Сообщение Jackson »

А как выглядит Ваша проблема? Машина вообще не выходит на обороты или выходит но держит их нестабильно?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

esoptro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 11:40
Имя: Станислав Сергеевич Даткунас
Забанен: Бессрочно

Нужна помощь в настройке регулятора Pandaros 6.6

Сообщение esoptro »

После установки нового регулятора Pandaros на ДГУ необходима калибровка обратных связей (feedback).
Предварительно нужно отбросить все тяги от актуатора, на двигателе 4012 это может быть не так уж и просто, потому что тяг там две, и находятся они в очень неудобном месте.
После того как "освободите" актуатор, нужно снять защитный корпус Пандароса, а потом и саму крышку блока. Добраться нужно до печатной платы, где вы должны увидеть заветную кнопочку, которая и инициирует процесс калибровки.
Изображение
Во время этого процесса, актуатор будет перемещаться из одного крайнего положения в другое.
Выкладываю документацию по регулятору Pandaros, процедура калибровки описана на стр. 10

https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing