Контроллер Deif для ДГУ Caterpillar

Ответить

Автор темы
Sidcrosby
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 09:37
Имя: Смирнов Александр Евгеньевич
Благодарил (а): 1 раз

Контроллер Deif для ДГУ Caterpillar

Сообщение Sidcrosby »

Добрый день!
Столкнулся с проблемой подключения к контроллеру Deif GPU/2/GS на ДГУ Cat с помощью утилиты USW. Выдаёт сообщение, что с её помощью подключение к Caterpillar невозможно. Возможно, кто-нибудь знает, какой софт нужен для подключения к Cat?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 735 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Контроллер Deif для ДГУ Caterpillar

Сообщение Jackson »

Добрый день!

Либо Вы используете не ту версию утилиты (для GPU-2 нужна USW 1.x - последняя версия USW 1.42, есть на оф.сайте свободно и у нас по запросу в техподдержку), либо Ваш GPU-2 брендирован под CAT и к нему нужна специальная утилита от CAT, которая есть только в CAT.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Sidcrosby
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 09:37
Имя: Смирнов Александр Евгеньевич
Благодарил (а): 1 раз

Контроллер Deif для ДГУ Caterpillar

Сообщение Sidcrosby »

TEB писал(а): Добрый день!

Либо Вы используете не ту версию утилиты (для GPU-2 нужна USW 1.x - последняя версия USW 1.42, есть на оф.сайте свободно и у нас по запросу в техподдержку), либо Ваш GPU-2 брендирован под CAT и к нему нужна специальная утилита от CAT, которая есть только в CAT.
Я использовал USW 1.43. Но мой GPU именно брендирован под САТ, вот и пытаюсь найти хотя бы название катовской утилиты, чтобы знать, что и где искать.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 735 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Контроллер Deif для ДГУ Caterpillar

Сообщение Jackson »

У них несколько названий, завтра могу посмотреть. Но это Вам ничего не даст, в свободном доступе их нет. Их нет даже у нас - регионального представительства. Так что советую не терять время и обращаться в CAT.

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Кстати, а что Вы хотите там поправить в настройках? Может это можно сделать и без доступа с ПК?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Sidcrosby
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 09:37
Имя: Смирнов Александр Евгеньевич
Благодарил (а): 1 раз

Контроллер Deif для ДГУ Caterpillar

Сообщение Sidcrosby »

Заменили батарейку (модуль Timekeeper). В ДВК сказали, что при этом слетает конфигурация. Хотели слить конфигурацию с рабочего, и залить в этот.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 735 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Контроллер Deif для ДГУ Caterpillar

Сообщение Jackson »

Да, есть такое дело.

Называется утилита банально - "CAT USW 1".
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.