Проблема с запуском ДГУ

Ответить

Автор темы
Rinat07
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 10:44
Имя: Ринат
Страна: Казахстан
город/регион: Уральск

Проблема с запуском ДГУ

Сообщение Rinat07 »

ДГУ запускается после отключения вводов, затем тушится через 5 секунд. Выдается ошибка unexpected bus volts, ранее генератор работал исправно. Второй день мучаюсь не могу разобраться. и схем тоже нету(. помогите плииизз
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 735 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Проблема с запуском ДГУ

Сообщение Jackson »

"unexpected bus volts" - автоматика видит напряжение на шинах и не рада этому.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Rinat07
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 10:44
Имя: Ринат
Страна: Казахстан
город/регион: Уральск

Проблема с запуском ДГУ

Сообщение Rinat07 »

как можно это убрать? Критично ли будет убрать защиту?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 735 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Проблема с запуском ДГУ

Сообщение Jackson »

Мы не знаем ничего про Вашу установку (кроме того что она не работает).

Так что мы не знаем, можно ли это сделать и как.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Rinat07
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 10:44
Имя: Ринат
Страна: Казахстан
город/регион: Уральск

Проблема с запуском ДГУ

Сообщение Rinat07 »

TEB писал(а): 16 мар 2018, 11:07 "unexpected bus volts" - автоматика видит напряжение на шинах и не рада этому.
Стоит отключить рубильник подачи напряжения с генератора на нужды, ошибка не появляется, следовательно он читает напругу именно со своей шины?
Можно ли убрать эту логику с блока управления gen 2 pro
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 735 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Проблема с запуском ДГУ

Сообщение Jackson »

Rinat07 писал(а): 17 мар 2018, 10:08 Стоит отключить рубильник подачи напряжения с генератора на нужды, ошибка не появляется, следовательно он читает напругу именно со своей шины?
Это проще выяснить прозвонкой на остановленной машине (предварительно промерив напряжение).
Rinat07 писал(а): 17 мар 2018, 10:08 Можно ли убрать эту логику с блока управления gen 2 pro
Из текста следует что автоматике не нравится наличие напряжения на шинах за выключателем. Автоматика не умеет синхронизироваться и готова к работе только в одиночном режиме (или умеет но запрещено настройками). Раз есть напряжение на шинах - значит там есть еще один источник, так думает автоматика. Самое логичное - взять и померить это напряжение.

Защиты придуманы не просто так, видимо. Отключите защиту - рискуете получить несинхронное включение и к.з. А может и нет - без схемы ничего нельзя сказать точно. Хотите сыграть в лотерею? Валяйте - генератор Ваш.