Проблема с запуском ДГУ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 мар 2018, 10:44
- Имя: Ринат
- Страна: Казахстан
- город/регион: Уральск
Проблема с запуском ДГУ
ДГУ запускается после отключения вводов, затем тушится через 5 секунд. Выдается ошибка unexpected bus volts, ранее генератор работал исправно. Второй день мучаюсь не могу разобраться. и схем тоже нету(. помогите плииизз
-
- администратор
- Сообщения: 17583
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1653 раза
Проблема с запуском ДГУ
"unexpected bus volts" - автоматика видит напряжение на шинах и не рада этому.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 мар 2018, 10:44
- Имя: Ринат
- Страна: Казахстан
- город/регион: Уральск
-
- администратор
- Сообщения: 17583
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1653 раза
Проблема с запуском ДГУ
Мы не знаем ничего про Вашу установку (кроме того что она не работает).
Так что мы не знаем, можно ли это сделать и как.
Так что мы не знаем, можно ли это сделать и как.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 мар 2018, 10:44
- Имя: Ринат
- Страна: Казахстан
- город/регион: Уральск
Проблема с запуском ДГУ
Стоит отключить рубильник подачи напряжения с генератора на нужды, ошибка не появляется, следовательно он читает напругу именно со своей шины?
Можно ли убрать эту логику с блока управления gen 2 pro
-
- администратор
- Сообщения: 17583
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1653 раза
Проблема с запуском ДГУ
Это проще выяснить прозвонкой на остановленной машине (предварительно промерив напряжение).
Из текста следует что автоматике не нравится наличие напряжения на шинах за выключателем. Автоматика не умеет синхронизироваться и готова к работе только в одиночном режиме (или умеет но запрещено настройками). Раз есть напряжение на шинах - значит там есть еще один источник, так думает автоматика. Самое логичное - взять и померить это напряжение.
Защиты придуманы не просто так, видимо. Отключите защиту - рискуете получить несинхронное включение и к.з. А может и нет - без схемы ничего нельзя сказать точно. Хотите сыграть в лотерею? Валяйте - генератор Ваш.