Определить интерфейс контроллера.

Ответить

Автор темы
Darlin
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 09:54
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Москва

Определить интерфейс контроллера.

Сообщение Darlin »

Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, что это за контроллер, какой к нему нужен интерфейсный кабель для подключения к ноутбуку. На ноутбуке есть COM порт.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Определить интерфейс контроллера.

Сообщение Никита »

Это не совсем контроллер и не совсем COM-порт :) Сие сименсовская станция распределенного ввода [дискретных сигналов - то что видно на фото]. С интерфейсом ProfibusDP / MPI. С обычным компом просто так не подружить.
Гугл по запросу IM151-7 выдаст изрядно информации. Ну а что касается кабеля - можно, конечно, подключиться через MPI-адаптер. Только зачем? И где Вы ее взяли :)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Определить интерфейс контроллера.

Сообщение VADR »

Это Сименсовский контроллер, информацию можно найти, например, здесь: 6ES7151-7AA21-0AB0 (этот код внизу контроллерного модуля написан). У разъёма подпись - MPI/DP, то есть для подключения нужен интерфейс либо MPI, либо Profibus DP. Обычный COM-порт тут не подойдёт. Нужен либо программатор Сименсовский, где такой порт есть встроенный, либо специальный адаптер типа такого: 6GK1571-0BA00-0AA0. Ну и софт соответствующий нужен.

Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Никита писал(а): Это не совсем контроллер
Один из моих подрядчиков такую штуку называл "ЕТ-шка с мозгами" :). То есть вроде как и вынос для ввода-вывода, а вроде как и в качестве контроллера работает на уровне младших S7-300.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.