S7-300 CPU315-2 PN/DP проблема с Profibus

Закрыто

Автор темы
djon-smit
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 13:42
Имя: Александр
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 1 раз

S7-300 CPU315-2 PN/DP проблема с Profibus

Сообщение djon-smit »

Здравствуйте!
Имеется сеть профибас. Контроллер установлен в середине сети. Во входящей (подключение на разъём Profibus контроллера) ветке три модуля (сканеры другого производителя) профибас, в выходящей два модуля. После механического повреждения кабельной цепи в которой проложен кабель профибас выходящей ветки два модуля пропали из сети (не обнаруживались средствами HW Config, на сканерах светодиод состояния сети горел красным). После проверки кабеля – прозвонили – ОК, но вырезали подозрительный участок и спаяли (в том числе и экран). При подключении этих сканеров в сеть один из них обнаруживается в сети, второй нет. Также пропадает сканер из входящей ветви (не последний). Сейчас оставили подключили только один сканер в отходящей ветви, включили на нем терминатор. Такая же проблема – тот же сканер из входящей ветви пропадает, а сканер в выходящей также не обнаруживается. Если же переключить входящий и отходящий кабель на разъеме профибас на контроллере, то при включении на разъеме терминатора сканер в поврежденной ветви определяется. Если терминатор отключить, то пропадает, и пропадает также один сканер (один и тот же) в исправной ветви. Адрес профибас для сканеров в поврежденной ветви поменял в HW Config, загрузил. Ситуация не изменилась.
Сталкивался ли кто с подобной проблемой? В чем может быть причина?

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

S7-300 CPU315-2 PN/DP проблема с Profibus

Сообщение Parliament74 »

djon-smit писал(а): Сталкивался ли кто с подобной проблемой? В чем может быть причина?
djon-smit писал(а): но вырезали подозрительный участок и спаяли (в том числе и экран)

Автор темы
djon-smit
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 13:42
Имя: Александр
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 1 раз

S7-300 CPU315-2 PN/DP проблема с Profibus

Сообщение djon-smit »

сначала проверяли, обрезав подвижную часть кабеля и установив разъем там - т.е. исключили участок кабеля, который мог повредиться. Результат тот же. Поэтому поверив после пайки и получив тот же результат, пришел к выводу, что дело не в кабеле. Может быть проблема в интерфейсе Profibus в контроллере?
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

S7-300 CPU315-2 PN/DP проблема с Profibus

Сообщение aranea »

картинку бы
длина кабеля на всех участках? скорость?
нужно действовать последовательно:
1. отключить поврежденную линию от ПЛК, проверить, что связь на целой ветке со всеми приборами в норме (по одному и со всеми)
2. подключить только поврежденную линию к ПЛК, проверить связь (так же)
3. сесть программатором на другом конце поврежденной ветки, проверить связь до ПЛК
4. поменять сканеры между собой (нерабочий в каком-то случае на другой, который работал)
таким образом проверятся кабель, ПЛК, сканеры - вопросов у вас не останется

а вообще лучше перекинуть участок целым куском кабеля и исключить проблемы с кабелем
Изображение

Автор темы
djon-smit
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 13:42
Имя: Александр
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 1 раз

S7-300 CPU315-2 PN/DP проблема с Profibus

Сообщение djon-smit »

уменьшил скорость до 500кб/с - сеть восстановилась.
буду менять поврежденный кабель.
Аватара пользователя

hitechnick
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 10:24
Имя: Максим
Страна: РФ
город/регион: Орск

S7-300 CPU315-2 PN/DP проблема с Profibus

Сообщение hitechnick »

Добрый день!
Прошу совета! Имеется CPU 315-2 DP и ET200M IM153-1 связанные PROFIBUS около 200 метров, сигналов не много, модули дискретные входа выхода.
Проблема такая, при подключении в первый раз работало как часы, но в конце смены ET200M выдало ошибку параметрирования, мигал BF, контроллер же выдал SF и BF, но в стоп не ушел и продолжил работать, даже с ошибками (Честно никогда такого не видел), менял скорость, звонил кабель суть осталась та же, снял модули, собрал сеть на столе, при запуске норм, но через 5 сек, выдает ошибку.

Может кто-то сталкивался с такой бедой? Прошу помочь советом!!!
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

S7-300 CPU315-2 PN/DP проблема с Profibus

Сообщение aranea »

что ПЛК в диг. буфере пишет?
на каких скоростях пробовали?
терминаторы на концах кабеля выставлены?
кабель фирменный? заказной код?
hitechnick писал(а): 05 сен 2018, 16:21ET200M выдало ошибку параметрирования
почему именно ошибка параметрирования?
hitechnick писал(а): 05 сен 2018, 16:21продолжил работать, даже с ошибками (Честно никогда такого не видел)
загруженные OB обработки ошибок творят чудеса
Изображение
Аватара пользователя

hitechnick
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 10:24
Имя: Максим
Страна: РФ
город/регион: Орск

S7-300 CPU315-2 PN/DP проблема с Profibus

Сообщение hitechnick »

В буфере пишет нет связи с модулями ввода вывода, пробовал 500 и 187 кбит, терминатора и адреса правильные, касательно кабеля сказать не могу.
Касательно этой сети,до установки на объекте пробовал на столе все норм работало, после установки тоже проблем не было, вечером проблема проявилась

Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Касательно параметрирования заключил согласно инструкции
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

S7-300 CPU315-2 PN/DP проблема с Profibus

Сообщение aranea »

давайте скрин всего HW
давайте весь диаг. буфер на момент ошибки
фото кабеля и разъема?
Изображение
Аватара пользователя

hitechnick
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 10:24
Имя: Максим
Страна: РФ
город/регион: Орск

S7-300 CPU315-2 PN/DP проблема с Profibus

Сообщение hitechnick »

Скрин HW:

Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
остальное завтра, когда доберусь до оборудования

Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
CPU HW
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

hitechnick
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 10:24
Имя: Максим
Страна: РФ
город/регион: Орск

S7-300 CPU315-2 PN/DP проблема с Profibus

Сообщение hitechnick »

Буфер

Отправлено спустя 40 минут 50 секунд:
Кабель и коннектор
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

winb
освоился
освоился
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 59 раз

S7-300 CPU315-2 PN/DP проблема с Profibus

Сообщение winb »

Кабель для подключения к коннектору нужно разделывать так, как указано в инструкции к коннектору, с соблюдением размеров (например: https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... -V1-DO.pdf). Совет на будущее, для уменьшения проблем.
Причина же потери сети profibus скорее всего в том, что с коннектором, использующим технологию "фастконнект" используется гибкий кабель с многожильными проводами (https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 1830-0PH10). С таким кабелем нужно использовать коннектор с винтовыми клеммниками, да ещё, по-хорошему, обжать бы каждую жилу наконечником или хотя бы облудить.
Аватара пользователя

hitechnick
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 10:24
Имя: Максим
Страна: РФ
город/регион: Орск

S7-300 CPU315-2 PN/DP проблема с Profibus

Сообщение hitechnick »

сменил коннекторы на винтовые, ситуация не изменилась

Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
так же 5 сек после загрузки показывает нормальное соединение, потом выпадает в ошибку

Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
И еще пометка, это уже вторая станция сбора сигналов что ушла в ошибку на этом объекте после установки.

Возможен ли внешний фактор? Влажность или наведенное напряжение?
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

S7-300 CPU315-2 PN/DP проблема с Profibus

Сообщение aranea »

Event 35 of 110: Event ID 16# 4302
Mode transition from STARTUP to RUN
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
еще раз сделайте полную компиляцию NetPro и HW, залейте весь проект и проверьте джамперы на ETшке
не должно писаться в буфере про различающуюся конфигурацию, что-то вы не залили
и вот это сообщение мне "не нравится"
Event 42 of 110: Event ID 16# 5371
Distributed I/Os: End of the synchronization with a DP master/IO controller on slot 2
Изображение
Аватара пользователя

hitechnick
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 10:24
Имя: Максим
Страна: РФ
город/регион: Орск

S7-300 CPU315-2 PN/DP проблема с Profibus

Сообщение hitechnick »

Перепроверил NETpro, провел сохранение и компиляцию, загрузил, выгрузил проверил все так как и при загрузке, но ситуация не поменялась.

Сделал уже 3 шнурок, перепробовал 6 коннекторов, ситуация та же

Отправлено спустя 13 минут 57 секунд:
Загрузил пустой проект, только HW после компиляции, буфер после загрузки

Отправлено спустя 16 минут 45 секунд:
касательно:
Event 3 of 110: Event ID 16# 5371
Distributed I/Os: End of the synchronization with a DP master/IO controller on slot 2
Number of distributed stations: 1
Incoming event
08:06:55.497 AM 09/06/2018
(Coding: 16# 5371 FF02 C150 0001 0000 0000)

появляется перед откл питания, независимо есть в проекте ET200 или нет
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Большой Зелёный
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
Имя: Леонов Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

S7-300 CPU315-2 PN/DP проблема с Profibus

Сообщение Большой Зелёный »

Дабы не плодить сущностей, напишу здесь. Так же появилась проблема с связью по Profibus DP, в моём случае между CPU315-2PN/DP и шлюзом от ICP CON GW-7552. Шлюзов в сети у меня два. Один настроен как Modbus Master, а второй как Modbus Slave. При работе на объекте через какое-то время пропадает связь с тем GW-7552, который выступает в качестве Modbus Slave. Сам GW-7552 зажигает красный светодиод ERR, что в документации на шлюз расшифровывается как "Connection error between Profibus master and slave or Profibus system has not been configured correctly". Иногда связь восстанавливается сама, иногда только после сброса питания. Причём с шлюзом, выступающим в качестве Modbus Master, таких проблем нет.
Данная система у нас реализована в десятках шкафов. Проблемы есть не везде.
Проблема, как мне кажется, кроется либо в монтаже, либо в наводках.
Однако, сейчас вопрос другой.
Можно ли как-то в программе контроллера переинициализировать Profibus DP без остановки основной программы? Например, по диагностическому сообщению. В наличии среда разработки TIA Portal V13.
Хочу попробовать заново выслать посылки параметризации и конфигурации в шлюз, а вдруг поможет. Но не понимаю как это сделать.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

S7-300 CPU315-2 PN/DP проблема с Profibus

Сообщение v0v »

Можно попробовать убрать правильный OB CPL в стоп и посмотреть диагност. буфер

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

S7-300 CPU315-2 PN/DP проблема с Profibus

Сообщение Parliament74 »

Была такая проблема с этими шлюзами, частота появления такой ошибки коррелировала с объёмом передаваемой информации, эксплуатация решила вопрос просто: поставили на питание шлюзов контакторы и при обрыве связи перезагружали их, а мы на новых установках поменяли шлюзы на Moxa, они, как оказалось, не просто так в два раза дороже стоят, потому что зависания пропали.