Произвольная перезагрузка контроллера S7-400
-
- здесь недавно
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 16 фев 2014, 10:12
- Имя: Сальников Василий Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 28 раз
Произвольная перезагрузка контроллера S7-400
Друзья,помогите,пожалуйста, решить проблему,которая на нашем предприятии уже больше года!
Система: есть контроллер S7-400, CPU416-2,CP 443, и по PROFIBUS соединено 4шт ET200M, и 8 штук программируемых контроллеров SiPART. Эта вся система примерно работает 10 лет. но проблема пошла примерно год-полтора назад. Суть в произвольном перезагрузке контроллера. Изначально все свелось к температуре,потому что началось все летом-после установки кондиционера в помещение, доп вентиляторов-температура снизилась,теперь он работает примерно при 25 градусах в помещении, но перезагрузки продолжились,причем иногда явно,когда температура заходит выше 28 градусов, а иногда и при 21 градусе были перезагрузки! После этого было решено проверить силовые линии,разводка земли, и замена БП! ничего не помогло! Но температура явно играет роль,потому что зимой очень редко бывают перегрузки- а вот сейчас начало лета и происходит это постоянно!
Подскажите.почему в принципе может перегружаться контроллер,(всегда считал что причин только несколько- ошибка кода, силовая часть)?? В каком напралении хоть копать? если нужна какая-то доп информация-все готов написать!
Еще один нюанс: перед тем как контроллер перегрузиться появляются ошибки в диагностическом буфере(наши дежурные называют их смски)), суть их такая:"OB_BEGIN: диагностическая ошибка RALRM STATUS = c080a900"
Фотографию я прикреплю к теме!
Всем откликнувшимся низкий поклон и человеческое спасибо!
Система: есть контроллер S7-400, CPU416-2,CP 443, и по PROFIBUS соединено 4шт ET200M, и 8 штук программируемых контроллеров SiPART. Эта вся система примерно работает 10 лет. но проблема пошла примерно год-полтора назад. Суть в произвольном перезагрузке контроллера. Изначально все свелось к температуре,потому что началось все летом-после установки кондиционера в помещение, доп вентиляторов-температура снизилась,теперь он работает примерно при 25 градусах в помещении, но перезагрузки продолжились,причем иногда явно,когда температура заходит выше 28 градусов, а иногда и при 21 градусе были перезагрузки! После этого было решено проверить силовые линии,разводка земли, и замена БП! ничего не помогло! Но температура явно играет роль,потому что зимой очень редко бывают перегрузки- а вот сейчас начало лета и происходит это постоянно!
Подскажите.почему в принципе может перегружаться контроллер,(всегда считал что причин только несколько- ошибка кода, силовая часть)?? В каком напралении хоть копать? если нужна какая-то доп информация-все готов написать!
Еще один нюанс: перед тем как контроллер перегрузиться появляются ошибки в диагностическом буфере(наши дежурные называют их смски)), суть их такая:"OB_BEGIN: диагностическая ошибка RALRM STATUS = c080a900"
Фотографию я прикреплю к теме!
Всем откликнувшимся низкий поклон и человеческое спасибо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3577
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Произвольная перезагрузка контроллера S7-400
Еще факторы - влажность и статика, которые сильно связаны с температурой и сезонностью.
Расшифровку ошибки нашел здесь: http://www.step7-pro.ru/sysfun/sfc24.html
Читать где-то в середине, под заголовком "Информация об ошибках".
STATUS[1]=c0
STATUS[2]=80
STATUS[3]=a9
STATUS[4]=00
Суть:
Расшифровку ошибки нашел здесь: http://www.step7-pro.ru/sysfun/sfc24.html
Читать где-то в середине, под заголовком "Информация об ошибках".
STATUS[1]=c0
STATUS[2]=80
STATUS[3]=a9
STATUS[4]=00
Суть:
характеристика не поддерживается
Ведомое устройство DP или модули не поддерживают характеристику
-
- здесь недавно
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 16 фев 2014, 10:12
- Имя: Сальников Василий Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 28 раз
Произвольная перезагрузка контроллера S7-400
То есть,если я правильно понимаю, характеристика это измеряемая величина? и она не соответствует по каким-то причинам?
А может контроллер переходить в перегруз из-за такой ошибки?
А может контроллер переходить в перегруз из-за такой ошибки?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3577
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Произвольная перезагрузка контроллера S7-400
Хз, что такое "характеристика". Про измеряемую величину - вряд ли, хотя все-таки хз. Может другие подскажут?
А как определили, что происходит именно перезагруз, а не штатная программная инициализация? Может блок питания просто мощнее надо поставить? Перегревается может?
А как определили, что происходит именно перезагруз, а не штатная программная инициализация? Может блок питания просто мощнее надо поставить? Перегревается может?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 16 фев 2014, 10:12
- Имя: Сальников Василий Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 28 раз
Произвольная перезагрузка контроллера S7-400
Все складывается таким образом:
сверху на контроллере лежит вентилятор 220В, он выдувает воздух из контроллера! если его снять,(или тупо повысить температуру в шкафу,закрыв его), то через минут 3-5 приходит первая ошибка,на контроллере загорится INTF, и через секунад пять пропадет,потом так же вторая ошибка, и потом контроллер переходит в перегруз(видим это на верхнем уровне,потому что контроллер по большей части у нас сборщик информации со всей периферии, датчиков,термопар) и вся инфа на верхнем уровне у дежурных пропадает!потом контроллер начинает загрузку и начинает опрашивать все модули и не полуачается(то есть начинает мигать BUS, и через минуты две просто все лампочки начинают мигать- то бишь опросить не получилось)! а потом когда возвращаешь сверху вентилятор и ждешь минутку- вуаля-начинает работать! хотя температура в шкафу очень редко выше 25 поднималась!
сверху на контроллере лежит вентилятор 220В, он выдувает воздух из контроллера! если его снять,(или тупо повысить температуру в шкафу,закрыв его), то через минут 3-5 приходит первая ошибка,на контроллере загорится INTF, и через секунад пять пропадет,потом так же вторая ошибка, и потом контроллер переходит в перегруз(видим это на верхнем уровне,потому что контроллер по большей части у нас сборщик информации со всей периферии, датчиков,термопар) и вся инфа на верхнем уровне у дежурных пропадает!потом контроллер начинает загрузку и начинает опрашивать все модули и не полуачается(то есть начинает мигать BUS, и через минуты две просто все лампочки начинают мигать- то бишь опросить не получилось)! а потом когда возвращаешь сверху вентилятор и ждешь минутку- вуаля-начинает работать! хотя температура в шкафу очень редко выше 25 поднималась!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 23 янв 2017, 08:36
- Имя: besogon
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 1 раз
Произвольная перезагрузка контроллера S7-400
Добрый день.
Не могли бы вы выложить диагностический буфер после перезагрузки CPU и заказной номер CPU с версией прошивки (для полноты картины).
Возможно это ваш случай:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Не могли бы вы выложить диагностический буфер после перезагрузки CPU и заказной номер CPU с версией прошивки (для полноты картины).
Возможно это ваш случай:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 07 янв 2017, 09:12
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Произвольная перезагрузка контроллера S7-400
а не может ли все это быть из за подсохших кондеров или что то в этом роде? все таки 10 лет ему
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 19 окт 2017, 17:33
- Имя: Алексей
- Поблагодарили: 2 раза
Произвольная перезагрузка контроллера S7-400
у нас через 14 лет работы вышел из строя CPU417 - моргал всеми светодиодами, буфер на почитать ...поставили резервный, такого же года выпуска - и снова точно такой же сбой, заменили на новый - работает. в тестовой корзине один из них работает. специалисты из подразделения разработок (мы только эксплуатируем) сказали, что вышел срок ....
может и в этом случае просто заменить на более новый?
ps хотя до сих пор еще работают Simatic S5
может и в этом случае просто заменить на более новый?
ps хотя до сих пор еще работают Simatic S5
-
- администратор
- Сообщения: 17587
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Произвольная перезагрузка контроллера S7-400
Конечно может.
Срок службы любой пром.электроники в пром.условиях - максимум 10 лет. Может служить и дальше, но надо готовиться к проблемам. Немногие производители электроники заморачиваются на серьёзный расчёт срока службы с учётом статистики по абсолютно всем отказам, но те кто заморачивается, как раз и дают такой срок. И на практике это подтверждается - есть экземпляры что живут и по 14 и по 20 лет, но это редкость. Да и незачем больше 10 лет жить, экономически нецелесообразно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.