1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

потеря связи 1243-1 IEC

Ответить

Автор темы
Ahtyng
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 июн 2017, 06:13
Имя: Ильдар
Страна: Россия
город/регион: Башкирия

потеря связи 1243-1 IEC

Сообщение Ahtyng »

добрый день коллеги!
Реализовал тут недавно небольшой проектик и столкнулся с проблемой на которую в тех поддержке к сожалению дают только отписки :ges_down: , в общем может кто сталкивался. Суть проблемы:
Бессистемно(я по крайней мере пока не заметил) пропадает связь с CP1243-1 IEC, при этом никаких ошибок контроллера или модуля не генерируется(в диаг. буферах пусто), «передергивание» шнура Ethernet никакой реакции не вызывает, с компьютера, на котором крутится WINCC, модуль пингуется без потерь. Связь восстанавливается сразу после того как в онлайне открываешь диагностическую информацию на модуль 1243-1, подключиться в момент аварии возможно только через порт X1 контроллера, подключиться напрямую к модулю 1243 через изернет не получается.

Немного о структуре системы:
• Проект имеет структуру как во вложение
• Через 1243-1 открыто 2 соединения:
o S7 с контроллером S7-315, обмен через PUT/GET(вызывается раз 200мс), мастер CPU 315.
o Связь с WINCC 360 тегов.
:ges_help:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Ahtyng
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 июн 2017, 06:13
Имя: Ильдар
Страна: Россия
город/регион: Башкирия

потеря связи 1243-1 IEC

Сообщение Ahtyng »

ну в общем прошил модуль последней прошивкой(хотя в диагностике и так отображалась последняя версия) последние 3 недели сбоев не было, но с этого места я увольняюсь и потому реальный эффект не увижу.
Ответить

Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»