Эмуляция работы ПЛК (PLCSIM)
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 янв 2017, 19:12
- Имя: Козулин Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Томск
Эмуляция работы ПЛК (PLCSIM)
Всем привет. Стоит задача обмена данными с ПЛК S7-300. Решил использовать libnodave. Сегодня часа три убил на попытки настройки эмулятора PLCSim и без результата. Есть у кого документация как настроить виртуальный ПЛК с доступом к нему по ethernet или здесь объяснить, что к чему. Времени нет железного ПЛК дожидаться, писать нужно сейчас. Заранее благодарю.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 01 фев 2017, 12:06
- Имя: Бакшаев Евгений Игоревич
- Поблагодарили: 1 раз
Эмуляция работы ПЛК (PLCSIM)
Есть программка NetToPLCSim. Либо воспользуйся программным контроллером simatic winlc.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 янв 2017, 19:12
- Имя: Козулин Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Томск
Эмуляция работы ПЛК (PLCSIM)
Отлично! То, что нужно, огромное человеческое спасибо ). Натыкался на нее, затупил и не подумал, что не получится достучаться до эмулятора без бубна. От сименса такой подлянки не ожидал...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 16 окт 2016, 21:42
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Эмуляция работы ПЛК (PLCSIM)
Подскажите, кто ни будь пробовал связать через NetToPLCSim Step7 и Tia Portal ? В Step7 v5.5 есть проект, загружаю его в PLCsim и настраиваю NetToPLCSim. Этот этап проходит успешно, NetToPLCSim запускается. А вот визуализация в Tia portal не хочет подключаться к NetToPLCSim. IP адреса в портале настраивал. Если исключить Step7 и создать весь проект в Tia Portale тогда все работает, но интересует возможность работы именно со Step7.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 16 окт 2015, 12:23
- Имя: Вадим К
- Страна: Россия
- город/регион: Saint-Petersburg
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Эмуляция работы ПЛК (PLCSIM)
А зачем NetToPLCSim? Тиапортальный WinCC подключается к plcsim v5.* напрямую. Не забудьте только в set pg/pc interface настроить на plcsim
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 16 окт 2016, 21:42
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Эмуляция работы ПЛК (PLCSIM)
Что нужно настроить в set pg/pc interface ? У меня в настройках стоит PLCSIM (ISO), также пробовал PLCSIM (TCP/IP).
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Эмуляция работы ПЛК (PLCSIM)
А в настройках интерфейса винсиси выбрали, что плк сим у вас на втором конце? Я делал связь по тсп и потому указывал этот интерфейс...все работало
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 16 окт 2016, 21:42
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Эмуляция работы ПЛК (PLCSIM)
А где это выбрать? Я в Tia Portal в пункте соединения указываю TCP/IP и прописываю IP контроллера.
P.S. Если произвести поиск доступных абонентов и там выбрать интерфейс PLCSim, то Tia Portal находит контроллер, но при запуске Runtime связи нет