максимальный ток на входе sm323

Ответить

Автор темы
dieego
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 07 сен 2011, 23:42
Имя: Сергей

максимальный ток на входе sm323

Сообщение dieego »

Доброго времени всем!
Контроллер s7-300

Имеется вот такой датчик Sick, у него ток на выходе <=100mA (сам не замерял)
Изображение

И входной модуль sm323, максимальный ток на входе 7mA
Изображение

Изображение

Можно ли мне подключить выход с датчика напрямую к входному модулю? Если нет, то вообще как это сделать?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

максимальный ток на входе sm323

Сообщение Ryzhij »

dieego писал(а): Доброго времени всем!
Контроллер s7-300

Имеется вот такой датчик Sick, у него ток на выходе <=100mA (сам не замерял)
[+]
Изображение
И входной модуль sm323, максимальный ток на входе 7mA
[+]
Изображение

Изображение
Можно ли мне подключить выход с датчика напрямую к входному модулю? Если нет, то вообще как это сделать?
И Вам не хворать!

А у меня в квартире розетки вот такие Изображение
с максимальным рабочим током в 10А,
а в щитке автомат вот такой
Изображение
на 16А.
Можно ли включить в розетку телевизор на 75Вт напрямую?
Если нет, то вообще как это сделать?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

RibakSW
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 21:42
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

максимальный ток на входе sm323

Сообщение RibakSW »

dieego писал(а): Имеется вот такой датчик Sick, у него ток на выходе <=100mA (сам не замерял)
Какой тип выходного сигнала у вашего датчика? Если это сухой контакт, то вы можете использовать этот модуль.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

максимальный ток на входе sm323

Сообщение Ryzhij »

RibakSW писал(а): Какой тип выходного сигнала у вашего датчика? Если это сухой контакт, то вы можете использовать этот модуль.
А если другой, то нет? ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
dieego
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 07 сен 2011, 23:42
Имя: Сергей

максимальный ток на входе sm323

Сообщение dieego »

RibakSW писал(а):
dieego писал(а): Имеется вот такой датчик Sick, у него ток на выходе <=100mA (сам не замерял)
Какой тип выходного сигнала у вашего датчика? Если это сухой контакт, то вы можете использовать этот модуль.
Выходной сигнал 24v 100ma

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

максимальный ток на входе sm323

Сообщение Ryzhij »

dieego писал(а):Выходной сигнал 24v 100ma
:lol:
https://www.sick.com/media/pdf/1/11/411 ... 769_en.pdf стр.3
Output type - PNP
Output function - Complementary
Switching mode - Light/dark switching
Signal voltage PNP HIGH/LOW - Approx. Vs – 2.5 V / 0 V
Подключайте и не парьтесь, коллега.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17482
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

максимальный ток на входе sm323

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): Подключайте и не парьтесь, коллега.
Вот-вот.

И не надо коллегу парить, лучше объяснить какая цифра что значит, а не глумиться (это можно всегда потом успеть).

Коллеге же не мешало бы ссылки на даташиты нормальные давать, а не фото скриншотов на радикале.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

максимальный ток на входе sm323

Сообщение Ryzhij »

TEB писал(а): И не надо коллегу парить
Изображение
я просто оставлю это здесь и отойду на цыпочках...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17482
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

максимальный ток на входе sm323

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): я просто оставлю это здесь
Если бы все были профессионалами - этот и все прочие форумы были бы просто не нужны: все бы и так знали где найти ответы и там бы их и находили. :-P Но, к сожалению, профессионалами не рождаются.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
dieego
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 07 сен 2011, 23:42
Имя: Сергей

максимальный ток на входе sm323

Сообщение dieego »

Спасибо, всё норм!