1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

как определить тип входного siemens s7-200

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
D-G
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 14:16
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Саратов
Благодарил (а): 4 раза

как определить тип входного siemens s7-200

Сообщение D-G »

Здравствуйте.
Есть модуль входа siemens em231, на него заведены сигналы с датчиков давления.
На модуле перключателями установлен тип входного сигнала - 0..10В.
Но по схеме подключения выходит, что входной сигнал 0...20mA. (Ra и A+ соединены перемычкой)
Датчики судя по схеме выдают сигнал 0...5 mA.
Сейчас требуется разветвить сигнал, чтобы он шел на модуль входа em231 и на регистратор.
Как определить, какой все-таки сигнал приходит на контроллер?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

как определить тип входного siemens s7-200

Сообщение Ryzhij »

Входной модуль Вашего контроллера и его АЦП настроены на преобразование сигнала датчиков 0...5 mA в сигнал 0...1,25 V на встроенном в модуль резисторе 250 Om.

http://www.i-techno.ru/images/stories/0 ... %20232.pdf

При этом контроллером используется 12,5% шкалы АЦП в режиме 0...10 V.
Если бы использовался режим АЦП 0...20 mA, то сигнал занимал бы 25% полной шкалы и точность измерения была бы вдвое выше, то же самое и при режиме 0...5 V.

Что касается вида сигнала, то он у Вас 0...5 mA в петле и одновременно 0...1,25 V на клеммах модуля.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
D-G
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 14:16
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Саратов
Благодарил (а): 4 раза

как определить тип входного siemens s7-200

Сообщение D-G »

Спасибо за разъяснения.
Аватара пользователя

Автор темы
D-G
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 14:16
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Саратов
Благодарил (а): 4 раза

как определить тип входного siemens s7-200

Сообщение D-G »

Ryzhij писал(а): Если бы использовался режим АЦП 0...20 mA, то сигнал занимал бы 25% полной шкалы и точность измерения была бы вдвое выше, то же самое и при режиме 0...5 V.
Т.е, если я преобразую этот сигнал (0..5мА) в сигнал 0...5 В и подам на вход модуля EM231(оставив его в режиме измерения 0...10В), то увеличится точность измерения?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

как определить тип входного siemens s7-200

Сообщение Ryzhij »

Конечно, ведь той же физической величине будет соответствовать уже бОльшее число отсчётов АЦП.
Это без учёта зашумлённости полезного сигнала.
Только тогда внутренние резисторы модуля лучше отключить.
И ещё - в программах контроллера (и, возможно, HMI) придётся изменить константы масштабирования.

Максимальная точность достигается при совпадении диапазонов сигнала и АЦП.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
D-G
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 14:16
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Саратов
Благодарил (а): 4 раза

как определить тип входного siemens s7-200

Сообщение D-G »

Спасибо