Здравствуйте!
Программа для 313C-2 PD сделана в TIA Portal 13. При тестировании в plc-симуляторе обратил внимание в онлайн-диагностике на work memory in use 136236 при каталожной емкости 64kB. Сумма рабочей памяти блоков программы, посчитанных в Excel'е - 43724 байт.
Удалил из программы все блоки, кроме блока чтения дискретных входов в DB (2 байта), перекомпилировал, запустил пустой симулятор и залил в него программу - work memory in use 92730 байт. Программа фактически пуста.
Вопросы:
1. странице использования памяти в онлайн-диагностике нельзя верить при работе с симулятором?
2. или порталом нельзя программировать этот контроллер?
во вложении картинка онлайн-диагностики памяти для "пустой" программы, в которой только чтение дискретных входов.
ссылка на "пустую" программу - http://dropmefiles.com/5TtRP
Тиа портал v13.sp1
PLCsim 5.4 + sp5 +upd3
С уважением,
Вадим
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Оценка work memory при работе с симулятором
-
- здесь недавно
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 16 окт 2015, 12:23
- Имя: Вадим К
- Страна: Россия
- город/регион: Saint-Petersburg
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Оценка work memory при работе с симулятором
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 08:44
- Имя: Боровской Алексей Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Челябинск
Оценка work memory при работе с симулятором
на 412-2- PN картинка с памятью такая же. я б не стал доверять этим цифрам
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 08:44
- Имя: Боровской Алексей Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Челябинск
Оценка work memory при работе с симулятором
честно говоря давно не используем симулятор. нет у нас в разработке таких проектов чтоб удовлетворил. в качестве симулятора тех процесса у нас выступает внешняя самописная программа которая управляет реальными входами выходами плат стенда с которых уже подается на реальный PLC. Иногда обходимся без реального железа и программист симулятора взаимодействует с DB виртуальных входов выходов.