перевод реал в ворд

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
45678
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 11:56
Имя: Семен Петрович Иванов
Благодарил (а): 1 раз

перевод реал в ворд

Сообщение 45678 »

Здравствуйте! Подскажите как в simatic перевести real в word? не могу найти такой конвертер

Mikhalych
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 май 2009, 10:23
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Самара
Поблагодарили: 1 раз

перевод реал в ворд

Сообщение Mikhalych »

напрямую-то не получится. только с потерей точности.

Автор темы
45678
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 11:56
Имя: Семен Петрович Иванов
Благодарил (а): 1 раз

перевод реал в ворд

Сообщение 45678 »

эм... ну я думаю ничего страшного в потери точности ведь нет? все равно разрядность аналогового выхода 16 бит ) Расскажите если не сложно как реал переделать в WORD для записи этого значения в аналоговый выход )
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17481
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

перевод реал в ворд

Сообщение Jackson »

45678 писал(а): эм... ну я думаю ничего страшного в потери точности ведь нет?
эм... Ну это смотря что измеряете. Если сено в кубометрах - ерунда, а если золото в килограммах то сами считайте, сколько обойдётся +- погрешность. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

перевод реал в ворд

Сообщение aranea »

REAL_TO_DINT, DINT_TO_WORD (123,456 ->123, 123 -> 0x7B) но это тупо и бесполезно
если надо реал в AO модуль запихать, то UNSCALE в пропорциях от максимального значения (если Step7 классический)
если TIA, то SCALE_X, NORM_X
границы AI/AO модулей: 0% = 0x0, 100% = 0x6C00

вот вам сложно чтоли описать версии вашего ПО и пояснить зачем это преобразование вам надо?
будьте человечнее и хоть немного профессиональнее
Изображение

Автор темы
45678
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 11:56
Имя: Семен Петрович Иванов
Благодарил (а): 1 раз

перевод реал в ворд

Сообщение 45678 »

aranea писал(а): REAL_TO_DINT, DINT_TO_WORD (123,456 ->123, 123 -> 0x7B) но это тупо и бесполезно
если надо реал в AO модуль запихать, то UNSCALE в пропорциях от максимального значения (если Step7 классический)
если TIA, то SCALE_X, NORM_X
границы AI/AO модулей: 0% = 0x0, 100% = 0x6C00

вот вам сложно чтоли описать версии вашего ПО и пояснить зачем это преобразование вам надо?
будьте человечнее и хоть немного профессиональнее
Simatic Step 7 V5.4.