перевод реал в ворд
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 18 авг 2016, 11:56
- Имя: Семен Петрович Иванов
- Благодарил (а): 1 раз
перевод реал в ворд
Здравствуйте! Подскажите как в simatic перевести real в word? не могу найти такой конвертер
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 18 авг 2016, 11:56
- Имя: Семен Петрович Иванов
- Благодарил (а): 1 раз
перевод реал в ворд
эм... ну я думаю ничего страшного в потери точности ведь нет? все равно разрядность аналогового выхода 16 бит ) Расскажите если не сложно как реал переделать в WORD для записи этого значения в аналоговый выход )
-
- администратор
- Сообщения: 17481
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
перевод реал в ворд
эм... Ну это смотря что измеряете. Если сено в кубометрах - ерунда, а если золото в килограммах то сами считайте, сколько обойдётся +- погрешность. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 155 раз
перевод реал в ворд
REAL_TO_DINT, DINT_TO_WORD (123,456 123, 123 0x7B) но это тупо и бесполезно
если надо реал в AO модуль запихать, то UNSCALE в пропорциях от максимального значения (если Step7 классический)
если TIA, то SCALE_X, NORM_X
границы AI/AO модулей: 0% = 0x0, 100% = 0x6C00
вот вам сложно чтоли описать версии вашего ПО и пояснить зачем это преобразование вам надо?
будьте человечнее и хоть немного профессиональнее
если надо реал в AO модуль запихать, то UNSCALE в пропорциях от максимального значения (если Step7 классический)
если TIA, то SCALE_X, NORM_X
границы AI/AO модулей: 0% = 0x0, 100% = 0x6C00
вот вам сложно чтоли описать версии вашего ПО и пояснить зачем это преобразование вам надо?
будьте человечнее и хоть немного профессиональнее
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 18 авг 2016, 11:56
- Имя: Семен Петрович Иванов
- Благодарил (а): 1 раз
перевод реал в ворд
Simatic Step 7 V5.4.aranea писал(а): REAL_TO_DINT, DINT_TO_WORD (123,456 123, 123 0x7B) но это тупо и бесполезно
если надо реал в AO модуль запихать, то UNSCALE в пропорциях от максимального значения (если Step7 классический)
если TIA, то SCALE_X, NORM_X
границы AI/AO модулей: 0% = 0x0, 100% = 0x6C00
вот вам сложно чтоли описать версии вашего ПО и пояснить зачем это преобразование вам надо?
будьте человечнее и хоть немного профессиональнее
Изучаю Simatic Step 7, вот и решил на начальном этапе сделать самое простое, задать значение аналоговому выходу.