s7-300, OP3, MPI-адаптер одновременно

Ответить

Автор темы
sas
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 18:07
Имя: Шинкевич Александр Сергеевич

s7-300, OP3, MPI-адаптер одновременно

Сообщение sas »

Добрый день, есть старая система s7-314 и паyель OP3. Есть желание добавить WinCC. Позже будет сделана связь по DP. Пока едет DP-карта есть желание подключить WinCC параллельно с OP3 ибо с OP3 происходит пуск процесса.

При отключении панели я подключаюсь через PC adapter USB и получаю данные из S7-314 по протоколу MPI. Панель OP3 подключена по протоколу MPI. Как я понимаю MPI значит MILTI.

Можно ли и как спаять переходник чтобы соединить одновременно панель, плк и компьютер через адаптер?

-Александр
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

s7-300, OP3, MPI-адаптер одновременно

Сообщение CHANt »

Самый простой вариант - купить разъем, типа такого http://ru.aliexpress.com/item/6ES7-972- ... .13.KBa0ZD
Кабель на панель, разъем под программатор или компьютер, разницы профибас и mpi нет никакой.
Если накладно, то в ближайший чип и дип и там возьмите обычные DB-9. Физически, что профибас, что mpi это RS-485.
--------------------------------------------------------------------------------------------