Начать работу программы по времени суток

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Kreadlling
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 25 май 2016, 23:44
Имя: Евсюков Юрий Николаевич
Благодарил (а): 8 раз

Начать работу программы по времени суток

Сообщение Kreadlling »

Здравствуйте! Не подскажете как начать работу программы в 8:00
с 1 числа определенного месяца? Программу пишу на FBD.

rg-link
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 09:43
Имя: Владимир К.
город/регион: СПб

Начать работу программы по времени суток

Сообщение rg-link »

Нужно задействовать прерывание по времени (OB10 - OB17). Либо настроив его в HwConfig (потребуется перезакгузка контроллера при заливке), либо использовать SFC 28 "SET_TINT" и SFC 30 "ACT_TINT". Выполнение может быть сконфигурировано так:
  • Однократно
  • Ежеминутно
  • Ежечасно
  • Ежедневно
  • Еженедельно
  • Ежемесячно
  • В конце каждого месяца
Если необходимо начать выполнение в определённую дату и повторять вызов, например, в циклических прерываниях (OB30-35), то можно в выбранном OB30-35 (для примера, можно и в OB1, если угодно) сделать условие по состоянию выбранного бита памяти (например, из меркерной памяти - m100.0):

Код: Выделить всё

-- псевдокод
IF m100.0 = 0
GOTO next
-- программа, выполняемая по времени
-- ....
next: nop 0
-- обычная программа 
А в сконфигурированном OB10-17 установить m100.0 в 1:
S M100.0 -- STL

О том, как это сделать в FBD - см. мануал по командам раздела "Jumps": блоки JMP, JMPN, LABEL

rg-link
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 09:43
Имя: Владимир К.
город/регион: СПб

Начать работу программы по времени суток

Сообщение rg-link »

Также рекомендую
http://www.step7-pro.ru/sysfun/sfc.html
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»