Siemens S7-1200 и передача данных по радиоканалу

Ответить

Автор темы
brukvalub
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 май 2014, 15:34
Имя: Махов Дмитрий Сергеевич
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

Siemens S7-1200 и передача данных по радиоканалу

Сообщение brukvalub »

Здравствуйте!
Имеется задача передачи сигналов телеметрии с использованием радиоканала (радиостанция motorola gm340, имеет RS-232).
На передающей стороне в качестве контроллера выступает Siemens S7-1200 с процессором CPU 1211С. Для подключения контроллера к радиостанции ставим коммуникационный модуль CM 1241. На приемной стороне базовая радиостанция motorola gm350 и ПК с ethernet и WinCC.
Правильно ли я представил структуру передачи данных с использованием таких аппаратных средств?
И как на WinCC отобразить сигналы телеметрии, принимаемые по радиоканалу?
Будет ли вообще вся эта "каша" работать?
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

Siemens S7-1200 и передача данных по радиоканалу

Сообщение CHANt »

На официальном форуме Сименса поищите по поиску, были там советы по совместимым радиомодемам...
http://dfpd.siemens.ru/forum/index.php? ... 94584d04b2
--------------------------------------------------------------------------------------------
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Siemens S7-1200 и передача данных по радиоканалу

Сообщение hell_boy »

Между модулем CM 1241 и радиостанцией нужен еще шлюз RS-232(485). GM 350 понимает модемный стандарт V.23 1200 бит/с. Также нужен шлюз V.23 <=> Ethernet между ПК и радиостанцией.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
brukvalub
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 май 2014, 15:34
Имя: Махов Дмитрий Сергеевич
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

Siemens S7-1200 и передача данных по радиоканалу

Сообщение brukvalub »

hell_boy писал(а): Между модулем CM 1241 и радиостанцией нужен еще шлюз RS-232(485). GM 350 понимает модемный стандарт V.23 1200 бит/с. Также нужен шлюз V.23 <=> Ethernet между ПК и радиостанцией.
а если попробовать упростить схему...
На стороне источника имеем: модули УСО для подключения аналоговых датчиков с выходом RS-485 подключаем их на преобразователь RS-485/RS-232 -> абонентская радиостанция с RS-232.
На стороне приемника имеем: базовая радиостанция со шлюзом в ethernet -> ПК с WinCC и OPC сервером для опроса модулей УСО.
OPC найдет по радиоканалу удаленные УСО?
Или обязателен на стороне источника данных контроллер для опроса датчиков?
Аватара пользователя

atamkosta
read only
read only
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
Имя: Konstantin Atamanchuk
Страна: Ukraine
город/регион: Dniepropetrovsk
Поблагодарили: 2 раза

Siemens S7-1200 и передача данных по радиоканалу

Сообщение atamkosta »

Вам нужен коммуникационный процессор или устройство обладающее его свойствами на обоих сторонах, в случае если использовать перриферию сименс.
Если не сименс или другой поставщик комплексных решений, то как поднять данные с уровня езернет, на базовой станции?
можно, но писать многовато.
с Уважением К
Ответить

Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»