simatic s7-200

Закрыто

Автор темы
dysher
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 мар 2018, 07:16
Имя: Дмитрий
Страна: Беларусь
город/регион: Гродно

simatic s7-200

Сообщение dysher »

Доброго всем дня у меня возникла проблема с плк s7-200 после опрелеленных манипуляций с ним на всех входах висит +25.8 вольт как и во внутреннем питании 1м и 2м соеденены к L+ логику отрабатывает нормально причем если подсоединять датчики реагирует на изменение сигнала . вопрос что может быть?
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

simatic s7-200

Сообщение megavolt86 »

dysher писал(а): 05 мар 2018, 07:29после опрелеленных манипуляций
...
что может быть?
Доманипулировались!
Чтобы конкретно отвечать конкретно задавайте конкретно вопрос...
dysher писал(а): 05 мар 2018, 07:29отрабатывает нормально причем если подсоединять датчики реагирует на изменение сигнала
Что не нравится? Работает же!
:ext_secret:

Boris_Britva
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 13:02
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Калининград

simatic s7-200

Сообщение Boris_Britva »

Очевидный пробой ключей. Бывает. Причина, скорее всего, - отсутствие приемлемого охлаждения шкафа управления.
Закрыто