На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

S7-1200 Обрыв связи ModBus RTU

Ответить

Автор темы
Process
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 фев 2018, 22:46
Имя: Евгений

S7-1200 Обрыв связи ModBus RTU

Сообщение Process » 06 фев 2018, 23:10

Всем здравствуйте.

Прошу помощи в решении следующей проблемы.

Имеется CPU 1214C 6ES7214-1HG31-0XB0 (FW3.0) и коммуникационная плата CB1241. Контроллер по протоколу Modbus должен соединяться с ведомым устройством для получения определенных данных. В случае обрыва связи с удаленным устройством контроллер должен выключить производственную линию (разрываются соответствующие релейные выходы на контроллере) .

Связь у удаленным устройством установлена, данные получаются, однако при обрыве связи в блоке MD_Master на выходе STATUS соответствующей ошибки 80C8 (Slave Timeout) не регистрируется - контроллер продолжает "вникуда" отправлять запросы а на выходе STATUS блока MD_Master "висят нули". Почему контроллер не регистрирует обрыв связи?

Ответить

Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»