Буквенно-цифровое обозначение датчика веса(силы)

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Буквенно-цифровое обозначение датчика веса(силы)

Сообщение Gray-Gray »

Здравствуйте, уважаемые. Подскажите как обозначается датчик веса(силы) в принципиальной схеме. ГОСТ 2.710-81 об этом умалчивает. Встречал обозначение R, но не совсем согласен с этим, так как он преобразовывает неэлектрическую величину в электрическую, а значит претендует начинаться с буквы B. В европейских и штатовских схемах он обозначается как LC, что означает Load Cell (весоизмерительный датчик или весоизмерительная ячейка).
EPLAN Electric P8 2.9 SP1

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3549
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 246 раз

Буквенно-цифровое обозначение датчика веса(силы)

Сообщение Михайло »

Я обозначаю RT или BT.

Для сравнения: RK - термосопротивление, тоже преобразует неэлектрическую величину в электрическую. BK - термопара.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Буквенно-цифровое обозначение датчика веса(силы)

Сообщение Jackson »

R - это вообще резистор, любой. Вес измеряется не только резистором. Хотя если у Вас просто тензодатчик - можно и RT.
А если это готовое законченное устройство "весы" - это A.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Буквенно-цифровое обозначение датчика веса(силы)

Сообщение Gray-Gray »

Да, я имел в виду тензодатчик. Пожалуй, в данном случае использую RT. Спасибо за ответы.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1
Аватара пользователя

SDB
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 26 ноя 2015, 22:49
Имя: Семенов Денис Борисович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 2 раза

Буквенно-цифровое обозначение датчика веса(силы)

Сообщение SDB »

В руки попался сторонний проект там тензодатчики от конвейерных весов обозначены - WE.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Буквенно-цифровое обозначение датчика веса(силы)

Сообщение Gray-Gray »

Все верно. Вам попалась схема автоматизации или технологическая схема. В этом случае, согласно ТНПА, обозначение WE означает чувствительный элемент для измерения веса (силы, массы). Обозначение SE - скорее всего, чувствительный элемент для измерения скорости(частоты).