1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

inovance md500 err24

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
vodav
освоился
освоился
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 26 раз

inovance md500 err24

Сообщение vodav »

ЧП inovance md500 выдает err24 ч/з 10 секунд после старта. В фирменных мануалах на этого зверя описания такой ошибки НЕТ! Единственное, что точно выявлено, то, что эта ошибка появляется при работе в режиме PID-регулятора, только перехожу на прямое управление приводом от аналогового входа - все чудесным образом налаживается. В регуляторе все настройки по умолчанию, I и D загнал в 0, пропорция - самая, что ни на есть мелкая, все по-боку, вылазит err24. Кто знает, что это за зверь?

PS: Самое смешное, что еще ночью все работало. Упал компенсатор и оторвался датчик. Все восстановили, привод датчик наблюдает в тех же границах. но вот....
Аватара пользователя

Автор темы
vodav
освоился
освоился
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 26 раз

inovance md500 err24

Сообщение vodav »

Отбой, запустили. В ручном режиме переписали все параметры, произвели сброс на заводские уставки и восстановили нужные нам параметры. Заработало.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

inovance md500 err24

Сообщение Serex »

Вот они буржуйские частотники - с сюрпризами :)
У нас тоже есть частотники, которые выдают ошибку, описанную не в каждом руководстве.
А то что написано, дословно - "внутренняя ошибка, перезагрузите частотник"
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»