просадка напряжения на ЧП

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

просадка напряжения на ЧП

Сообщение petr2off »

Добрый вечер коллеги. Столкнулся с такой темой. Произошла кратковременная просадка напряжения с 10 КВ до 4 КВ (60 милисекунд),
и такое ощущение, что частотник перегрузился. Я посмотрел - там тупой ИБП стоит, который запросто 165 вольт пробрасывает на плату управления. Может при таком падении произойти перегрузка платы управления (одноплатный компьютер там стоит) ?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

просадка напряжения на ЧП

Сообщение Ryzhij »

Не плата управления ушла в перегрузку, а силовой преобразователь.
Любой импульсный преобразователь напряжения - БП, ЧРП или ИБП - стремиться обеспечить подключенную к нему нагрузку заданной мощностью стабилизируя на своём выходе напряжение, ток или и то, и другое.
Поскольку закон сохранения энергии никто не отменял, то при снижении на входе импульсного преобразователя питающего напряжения он, преобразователь, в своём стремлении поддержать параметры выходного напряжения начнёт потреблять из сети бОльший ток.
Помимо перегрузки входных цепей возникает опасность перегрева и вздутия конденсаторов звена постоянного тока из-за повышенных токов перезаряда (пульсаций).
Это - "классика жанра"...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

просадка напряжения на ЧП

Сообщение petr2off »

Это понятно. Мне другое не понятно. Просадка напряжения длилась 0.06 секунд, а преобразователь в течении 5 секунд выдавал 0 ампер.
А потом, такое ощущение стартовал как после инициализации, т.е. запустился на 300 оборотов, это у него параметр стартового "толчка". Я почему на плату управления то и грешу, по факту она 5 секунд она просто ни чем не управляла.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

просадка напряжения на ЧП

Сообщение Никита »

Реально просадка на входе самого аппарата сколько длилась? С учетом всего коммутационного оборудования до него. А вообще схему бы.
Что за агрегат?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1235
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 173 раза

просадка напряжения на ЧП

Сообщение Универсал »

Импульсный блок питания даже не почувствует такой просадки (кстати, как вы ее зарегистрировали?). Другое дело, что по крайне мере у некоторых частотников есть контроль просадок напряжения питания и настраиваемый параметр, как на них реагировать - останов, перезапуск, продолжение работы с поиском скорости. Например, у частотников Delta.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

просадка напряжения на ЧП

Сообщение petr2off »

Цепочка следующая. На входе - ячейки ТОР200, собственно говоря просадка высокого в их журналах была зарегистрирована. Там их серия из 3-х штук шла на 15, 40 и 60 мсек. Я с ТОР200 общаюсь по OPC с секундным опросом - естественно я ее просечь не смог.
Но небольшое снижение на низкой стороне (5%) увидел - хотя это ни о чем не говорит, я сильно удивился что вообще ее заметил.
Но на низкой стороне, кроме насосов сидят и собственные нужды. В т.ч. и питание управляющей платы частотника.
Частотники Л-СТАРТ. Все эти настройки у них есть, но проблема в том, что он похоже перегрузился и в этот момент ничем не управлял. И после перезагрузки выставил 300 оборотов. Питание управляющей платы (это одноплатный компьютер) осуществляется через китайский ИБП SANTAK который напряжение до 165 вольт тупо через себя пропускает. Причем, на одном из частотников электролиты вздулись, т.е. похоже эта ситуация случается периодически.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

просадка напряжения на ЧП

Сообщение Никита »

petr2off писал(а): В т.ч. и питание управляющей платы частотника.
Частотники Л-СТАРТ. Все эти настройки у них есть, но проблема в том, что он похоже перегрузился и в этот момент ничем не управлял.
Управляющая плата, как и положено логике, в конечном итоге питается постоянкой. Если просадка на три полупериода (с учетом работы ШИМ в БП) приводит к перезагрузке - это очень плохая плата. Или изначально убогая схемотехника, или пересохли конденсаторы в цепях питания, что не лучше, скоро придется выбросить.
У Вас точно только просадка была, и по какой причине? Других чудес с выбросом помех, способных одноплатник свести с ума, не было? Кстати, наши любят дешевые бытовые микросхемы повставлять из экономии. Китайцы тоже, но они делают ровно то, за что им заплачено. На чем одноплатник сделан не смотрели?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

просадка напряжения на ЧП

Сообщение petr2off »

Просадка (точнее просадки 3 штуки)точно было, она в журналах ТОР200 зафиксировалась, но там они по высокой стороне пишутся. На плату я наверно не скоро смогу посмотреть, но у ИБП - есть только один хороший параметр - цена. Он в Китае 40 баксов стоит. Если по нему судит, то вряд ли все остальное лучше. И потом, сколько периодов на низкой стороне было - кто его знает. По идее трансформатор 10 кВ/400В - должен был растянуть импульс
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

просадка напряжения на ЧП

Сообщение Никита »

Я про это изначально спрашивал - кроме просадки по высокой, никаких АВР по низкой не перещелкивалось?
И ИБП - оно хорошо, но три периода даже конденсаторы одноплатника при хорошей схемотехнике должны были удержать. Все таки склоняюсь к тому, что наоборот, что-то проскочило. Вспоминая, как в годы учебы PIC на макетке перезагружались от упавшей рядом наэлектризованной расчески - неудивительно
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

просадка напряжения на ЧП

Сообщение petr2off »

Факт срабатывания АВР мне отловить нечем. Там релейная схема и никаких контрольных сигналов нет. Но отвалились все 3 частотника. Поднимались они немного по разному от 4 до 5 секунд. И отвалились они именно в по времени именно в момент просадки. И я в архив их дискретные сигналы не писал (потому как в ТЗ не было). Сейчас то на всякий случай пишу.
А вот идея по поводу проскочило - может быть. Я тут посмотрел видио - человек испытывал влияние одиночного импульса -конкретно отключения - на катушку. Там генерировался импульс в 3-5 амплитуд. Просадка с 10 кВ на 4кВ 'это конечно не полное отключение, но довольно близко.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

просадка напряжения на ЧП

Сообщение Никита »

О факте срабатывания надо просто задуматься. Зная уставки реле, типа аппаратов и сам факт наличия АВР. Мне отсюда не видно)
Я вот с частотниками этими не знаком, что там внутри?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

просадка напряжения на ЧП

Сообщение petr2off »

http://www.l-start.ru/products/resheniy ... erii_vpch/
Это их сайт. Тут еще одна проблема есть, считается что это область электриков. Т.е. нас они туда не пускают, но сами в проблеме разбираться не хотят. Говорят - это ваша программа все отключила, а у нас в журнале ничего нет, стало быть все у нас в порядке.
Правда было уже отключение с выходом в аварию, с потерей местного управления и электролиты в платах управления вздуваться начали. Но пока хоть как то работает - у нас все в порядке.....
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

просадка напряжения на ЧП

Сообщение Никита »

Ну во-первых, при вздувшихся электролитах удивляться тому, что при просадке перегружается плата не надо) Скоро она и без просадок перегружаться начнет. Во-вторых, с электриками надо договариваться. Это даже на 0,4 вечная проблема - поделить ответственность, а на среднем тем более. Допуск к среднему у Вас есть? Берите электрика и вместе проверяйте цепи питания электроники.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

просадка напряжения на ЧП

Сообщение petr2off »

Вроде бы разобрался. Проблему создали ИБП. Там стоят китайские TG-500, основное их достоинство - цена, в китае стоят 40 баксов, на просторах родины видел ценник 3000 руб. У них соответствено верхняя и нижняя точка переключения на батарею - 165 и 265 вольт.
Никакого стабилизатора напряжения они не имеют, и аккумуляторы тупо выкипели. Т.е. их время работы в батарейном режиме - 0 сек.
Прошла просадка напряжения длительностью 50 мсек (это по высокому, по низкому она наверно побольше будет) Просадка до 40% от номинала. А далее все просто - 10 мсек - это чудо ждало, не исправится ли само и питало вторичный источник 80 вольтами, но он способен 17-20 мсек сглаживать, т.е. это пока прокатило. Потом 7 мсек он переключался, вторичный источник еще держался - а потом, переключение в батарейным режим и обесточивание платы на 30мсек, чего вполне хватило для ее отключения. Ну а дальше он бодро переключился на сеть, и плата начала перегружаться, делала она это 5 секунд. Собственно говоря эти 5 секунд у меня частотник жестко частоту на приводе 0 оборотов и держал. А потом, после перезагрузке, он хапнул параметры из энергонезависимой памяти, а там 300 оборотов по умолчанию стоит. Долго думал - писать или нет, но думаю отрицательный опыт вещь тоже полезная.
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»