На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

управление инвертором mitsubishi по rs485

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы, электропривод и прочее
Ответить

Автор темы
vardrager
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 21 мар 2017, 17:03
Имя: Валентин
Благодарил (а): 2 раза

управление инвертором mitsubishi по rs485

Сообщение vardrager » 24 июл 2017, 09:57

Знающие люди подскажите пожалуйста,
подключаю инвертор D700 к rs485 протокол modbus-rtu, считать данные параметров получается, а вот при записи частотник отправляет ошибку 03 "преобразователь не может обработать данные"
посылаю 01 06 03 e9 09 c4 5f b9
ответ 01 86 03 02 61


Автор темы
vardrager
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 21 мар 2017, 17:03
Имя: Валентин
Благодарил (а): 2 раза

управление инвертором mitsubishi по rs485

Сообщение vardrager » 24 июл 2017, 19:45

всем спасибо, разобрался

Ответить