Altivar 312 и MODBUS
Модератор: Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 мар 2017, 14:16
- Имя: Пётр
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 2 раза
Altivar 312 и MODBUS
Добрый день! подскажите пожалуйста для работы Altivar 312 по MODBUS, нужно ли помимо настроек в меню [КОММУНИКАЦИЯ] (COM-) что то менять? Может уровень доступа необходимо изменить? Или всё-таки достаточно настройки (например я настроил address 1, speed 9600, Format 8 data bits, no parity, 1 stop bit). Еще интересно, как узнать есть ли связь, может есть светодиоды rx/tx на Altivar 312.
-
- освоился
- Сообщения: 277
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 73 раза
Altivar 312 и MODBUS
Для управления, еще канал задания FR1 нужно на Mdb выставить. Для того, чтоб этот вариант(Mdb) появился нужен уровень LAC=Уровень 3.
По светодиодам не помню что там, а вот на экране ПЧ будет ошибка при обрыве SLF(обрыв связи по шине Modbus).
По светодиодам не помню что там, а вот на экране ПЧ будет ошибка при обрыве SLF(обрыв связи по шине Modbus).