На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

ПЧ "danfoss" вентиляторы

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы, электропривод и прочее
Ответить

Автор темы
Yri
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 06 июл 2016, 12:09
Имя: Гессе Юрий Николаевич
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

ПЧ "danfoss" вентиляторы

Сообщение Yri » 08 июн 2017, 16:51

Доброго Дня! Доработали... более 1,5 лет без остановок ("сменщик" старый погорел, новый в проекте!) ПЧ "danfoss" P/N 134L2436 710kW. круглосуточно работает!! 2 шкафа ПЧ и 1 для вводов на каждом по 2 вентилятора ebmpapst термография показала нагрев одного 90 градусов по Цельсию. Пока все работает штатно, но лето... Остановка на профилактику требует перехода на синхронник, будем осторожненько смотреть...

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9137
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 123 раза
Контактная информация:

ПЧ "danfoss" вентиляторы

Сообщение TEB » 08 июн 2017, 17:58

Доброго дня!

А что нам делать с этой информацией?
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
Yri
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 06 июл 2016, 12:09
Имя: Гессе Юрий Николаевич
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

ПЧ "danfoss" вентиляторы

Сообщение Yri » 14 июн 2017, 09:59

Доброго Дня! Было сообщение про вентиляцию данфосса ответил! Повторюсь причина- конденсаторы 1,5мкФ! (электродвигатели однофазные!) потеря емкости ( 400В допустимое маловато?! индуктивность обмотки, последовательно емкость, переменный ток амплитудное 300В ;ну и около резонанса напряжений мы можем ненароком онказаться?!


Универсал
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 22:42
Имя: Евгений
Поблагодарили: 17 раз

ПЧ "danfoss" вентиляторы

Сообщение Универсал » 14 июн 2017, 10:33

Yri писал(а): потеря емкости
Это т.н. самовосстанавливающиеся при пробое конденсаторы, обычно ПЭТ пленка с напылением обкладок. При пробое вокруг напыление испаряется, ёмкость постепенно уменьшается.
Явление чрезвычайно распостранённое, независимо от производителей. Вентиляторы горелок, насосы, даже микроскопические движки приводов клапанов Honeywell, всего-то 0,12 мкФ, и тот "усох".


Автор темы
Yri
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 06 июл 2016, 12:09
Имя: Гессе Юрий Николаевич
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

ПЧ "danfoss" вентиляторы

Сообщение Yri » 15 июн 2017, 09:29

Доброго Дня, Удачи! Знатоки! просветите: система вентиляции на частотниках "ДАНФОС" (FC-202P710T7H54B2...) 3 шкафа (2 частотники 1 "сила") вентиляторы 2шт. в верхней части всасывают!? выброс через решетки внизу. Получается против естественного потока (нагретый воздух поднимается вверх?!) а мы (по уму или дури) продуваем уже нагретым воздухом внутренности? Защита от пыли?! (вверху то ее гораздо меньше!)