- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Плавный пуск - какой оптимальнее Siemens, ABB, Schneider
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Плавный пуск - какой оптимальнее Siemens, ABB, Schneider
Нужно три плавных пуска по 450kW... (нагрузка - насосы)...
Большинство УПП на заводе это Siemens 3RW44...
но есть объект точно такой же и там стоят ABB...
я фанат Siemens но если сравнивать (хотя бы по цене) два УПП на 450KW
1. Siemens 3RW4456-6BC44
SIRIUS SOFT STARTER,
VALUES AT 400V, 40DEG.,
STANDARD: 780A, 450KW,
INSIDE-DELTA CIRCUIT 3:
1351A, 800KW,
200-460V AC, 230V AC,
SCREW TERMINALS
2. ABB PSTB840-600-70
SOFT STARTER,
STANDARD: 840A, 450KW,
какой оптимальней? есть ли сайт (желательно зарубежный) где можно посмотреть ~ стоимость такого оборудования?
за какой УПП голосуете ВЫ?
P.S. просьба воздержаться от комментариев типа (запросите у дилера цену и сравните...уже запросили и ждем...)
Большинство УПП на заводе это Siemens 3RW44...
но есть объект точно такой же и там стоят ABB...
я фанат Siemens но если сравнивать (хотя бы по цене) два УПП на 450KW
1. Siemens 3RW4456-6BC44
SIRIUS SOFT STARTER,
VALUES AT 400V, 40DEG.,
STANDARD: 780A, 450KW,
INSIDE-DELTA CIRCUIT 3:
1351A, 800KW,
200-460V AC, 230V AC,
SCREW TERMINALS
2. ABB PSTB840-600-70
SOFT STARTER,
STANDARD: 840A, 450KW,
какой оптимальней? есть ли сайт (желательно зарубежный) где можно посмотреть ~ стоимость такого оборудования?
за какой УПП голосуете ВЫ?
P.S. просьба воздержаться от комментариев типа (запросите у дилера цену и сравните...уже запросили и ждем...)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5637
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Плавный пуск - какой оптимальнее Siemens, ABB, Schneider
У нас есть и Шнайдеры, и Сименсы, и Чебоксарские.
И на 400V, и на 6kV.
Эта техника ведёт себя нормально. А вот фирмы по-разному.
С чебоксарскими и шнайдером отношения стоятся на порядок легче, чем с симесоидами.
Шнайдер, кстати, локализован в России.
И храни Вас Господь связываться с воронежскими от "Турбонасоса"!
Хотя, учитывая что Вы из Киева ;)
И на 400V, и на 6kV.
Эта техника ведёт себя нормально. А вот фирмы по-разному.
С чебоксарскими и шнайдером отношения стоятся на порядок легче, чем с симесоидами.
Шнайдер, кстати, локализован в России.
И храни Вас Господь связываться с воронежскими от "Турбонасоса"!
Хотя, учитывая что Вы из Киева ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Плавный пуск - какой оптимальнее Siemens, ABB, Schneider
по требованиям ПЛК должен считывать ток каждого насоса...
Одним из плюсов ABB PSTB840-600-70 является наличие у ABB (по умолчанию) аналогового выходы (4..20mA) который можно сконфигурировать на потребляемый ток...
у Siemens такого нет...нужно ставить или карту Profibus...или дополнительный внешний трансформатор тока...
Одним из плюсов ABB PSTB840-600-70 является наличие у ABB (по умолчанию) аналогового выходы (4..20mA) который можно сконфигурировать на потребляемый ток...
у Siemens такого нет...нужно ставить или карту Profibus...или дополнительный внешний трансформатор тока...
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5637
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Плавный пуск - какой оптимальнее Siemens, ABB, Schneider
Если у Вас это единая насосная станция, то УПП обычно ставят один для всех насосов.
Традиционно - один УПП, один ЧРП, по три пускателя на каждый насос и ПЛК для управления всем этим хозяйством.
Насчёт сетевых возможностей, Вы точно уловили особенности оборудования от Сименс. То, что у Дельты, Шнайдера, у АББ, у Мицубиси и других "из коробки", у Сименса за очень отдельные деньги.
Традиционно - один УПП, один ЧРП, по три пускателя на каждый насос и ПЛК для управления всем этим хозяйством.
Насчёт сетевых возможностей, Вы точно уловили особенности оборудования от Сименс. То, что у Дельты, Шнайдера, у АББ, у Мицубиси и других "из коробки", у Сименса за очень отдельные деньги.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Плавный пуск - какой оптимальнее Siemens, ABB, Schneider
С ABB пришлось сталкиваться. Серая поставка. Мануалов нормальных нет, работа по профибасу.
Когда меню все было на китайском, реальная жесть. Хотя может кто-то со словарем может и разберется.
В наших школах китайский не преподавали...
Мое мнение такое - ставить можно что угодно. Я даже предполагаю что два ABB могут выйти теж денег что один Сименс стоит.
Вопрос в другом. Будет ли нормальная техподдержка.
Сейчас так вообще, приводную технику могут и в Индии собрать, или из Бразилии привести. Я не против вариантов подешевле.
Хуже если техподдержка никакая. Этого надо бояться.
А чтоб такие риски исключить, /надежное оборудование, явно не на насос с приямка/. Сименс и взять. Хотя шефы как решат /сколько денег найдут - так и будет/
Когда меню все было на китайском, реальная жесть. Хотя может кто-то со словарем может и разберется.
В наших школах китайский не преподавали...
Мое мнение такое - ставить можно что угодно. Я даже предполагаю что два ABB могут выйти теж денег что один Сименс стоит.
Вопрос в другом. Будет ли нормальная техподдержка.
Сейчас так вообще, приводную технику могут и в Индии собрать, или из Бразилии привести. Я не против вариантов подешевле.
Хуже если техподдержка никакая. Этого надо бояться.
А чтоб такие риски исключить, /надежное оборудование, явно не на насос с приямка/. Сименс и взять. Хотя шефы как решат /сколько денег найдут - так и будет/
-
- здесь недавно
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
- Имя: Кибасов А.В
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Плавный пуск - какой оптимальнее Siemens, ABB, Schneider
У шнайдеровского плавника Altistart 22 на борту есть Modbus rtu, по шине можно управлять и считывать параметры(в том числе и ток),примерную стоимость можно узнать на сайте ЭТМ www.etm.ru
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 76 раз
Плавный пуск - какой оптимальнее Siemens, ABB, Schneider
У меня SE ATV48 стоят, там аналоговый выход на ток по-умолчанию был настроен.
-
- администратор
- Сообщения: 17579
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Плавный пуск - какой оптимальнее Siemens, ABB, Schneider
Ответ: названы все приличные и хорошие бренды. Я бы ещё посоветовал Omron и Hitachi в этот же список - не менее серьёзные бренды, хотя Omron много чего берёт под свой бренд у Hitachi и оба они нередко что-то берут у YUASA.Плавный пуск - какой оптимальнее Siemens, ABB, Schneider
Короче, если выбор из серьезных брендов - подбирайте по функционалу, габаритам и пр. Работать будет нормально.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.