1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Регулятор температуры/гидроэлеватор - наладка

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
Largess
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 фев 2017, 15:20
Имя: Дмитрий
Страна: Беларусь

Регулятор температуры/гидроэлеватор - наладка

Сообщение Largess »

Привет друзья!
Столкнулся с проблемой. Ситуация следующая:
Два дома одинаковых, утеплены, кирпич. В теплопунктах установлены регуляторы температуры РТ-2000 с гидроэлеватором на приводе.
Дома имеют разный проток теплоносителя, что выражается в характеристике по проходу в тоннах/часах. Чем это выражено не знаю, может объемом системы, может близостью к котельной, трубы одинаковы, паспартные условия конструкций одинаковы.
Это раз. И самое главное потребление тепла, вот пример дом 1 потребил за 5 дней 7 Гкал, дом 2 - 5,86 Гкал. Далее по показателям на момент снятия показаний Дом 1 - 3,58 т/ч, дом 2 - 2,18 т/ч. Как видите на целый куб больше, логически чем больше прошло тем больше и тепла потребил. Если рассмотреть температуры подачи/обратки на трубопроводе то: дом1 - 63,6/48,0 С, дом 2 - 64,3/43,8 С - как видите дом 2 выбрал тепла из теплоносителя больше чем дом 1. Это видно и из температур на гидроэлеваторе которые регулирует РТ-2000 - дом 1 - 54/46,5 С, дом 2 - 56,0/48,0 С.
Так вот вопрос как наладить данные приборы, температурные графики обратной воды одинаковы, и все остальные параметры также, вопрос в проходе наверное, но как обыграть этот проход нужными параметрами, чтобы не потерять и качество отопления в помещениях и соответственно потребление было одинаковым.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Регулятор температуры/гидроэлеватор - наладка

Сообщение alex45 »

Largess писал(а): Два дома одинаковых
Нет ничего одинакового в мире.
Largess писал(а): но как обыграть этот проход нужными параметрами
Уменьшите температуру прямой на доме 1 или увеличьте на доме 2 чтобы добиться одинакового потребления тепловой энергии. На сколько увеличить/уменьшить - подбирается опытным путём.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Регулятор температуры/гидроэлеватор - наладка

Сообщение Никита »

Неблагодарное дело обыгрывать косяки технологии уставками регулятора.
Системы промыть (обе), проверить на правильность, включая наличие обводных перемычек на радиаторах в квартирах. Отбалансировать на одинаковый расход, хотя бы шайбами по расходомерам. И проблема уйдет сама собой. Ну не считая изначально кривой затеи с регулируемым элеватором.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Регулятор температуры/гидроэлеватор - наладка

Сообщение alex45 »

Никита писал(а): Неблагодарное дело обыгрывать косяки технологии уставками регулятора.
Дело конечно не благодарное, зато наименее затратное. Тем более в разгар отопительного периода.

Автор темы
Largess
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 фев 2017, 15:20
Имя: Дмитрий
Страна: Беларусь

Регулятор температуры/гидроэлеватор - наладка

Сообщение Largess »

Как вам сказать. Уменьшить увеличить... В данном случае на мой взгляд дом2 работает идеально. Если предположить что это так и принять характеристики домов за константу то при одинаковых расходах и одинаковых настройках регуляторов потребление гкал будет одинаково. Вопрос как выровнить расходы? Не зная характеристики зданий. Кроме "идеальных" показаний затрат теплоты на доме2 и приравнять к ним через мероприятие уменьшения расхода к дому1 рассчитав это мероприятие. Иначе говоря выше сказано про шайбу. Как ее насчитать имея только предположения о нормах расхода и потребления и не зная характеристик самого здания.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Регулятор температуры/гидроэлеватор - наладка

Сообщение Jackson »

Largess писал(а): В данном случае на мой взгляд дом2 работает идеально
Я бы даже сказал, процветает - http://dom2.ru/

:lol:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Регулятор температуры/гидроэлеватор - наладка

Сообщение alex45 »

Largess писал(а): то при одинаковых расходах и одинаковых настройках регуляторов потребление гкал будет одинаково.
Ну это только если дома новые и там ещё никто не живёт.
В реальности же одному холодно, он взял да и добавил пару секций радиатора. Другому жарко - живёт постоянно с открытым окном.

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Регулятор температуры/гидроэлеватор - наладка

Сообщение ASUTP_PLC »

Дом как пример отапливался углем. Тепла вполне хватало... Перешли на газ, - начались конденсатные явления.
В удаленных комнатах падала катастрофически температура.
Система была дополнена новыми секциями батарей, и вместо высокой влажности, в дальней комнате началась засуха. Очень сильно стало сушить комнату. Но стало тепло.
Помоему даже если дома с разными длинами труб будут, выйдет отличающееся гидравлическое сопротивление.
К этому добавить тепловое сопротивление. К примеру один дом - вблизи горы, другой - на открытом пространстве, + ветра во все стороны. И уже унос тепла будет разным.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Регулятор температуры/гидроэлеватор - наладка

Сообщение Looker »

Largess писал(а): Дома имеют разный проток теплоносителя, что выражается в характеристике по проходу в тоннах/часах. Чем это выражено не знаю, может объемом системы, может близостью к котельной, трубы одинаковы, паспартные условия конструкций одинаковы.
Может такое: врезка новой трубы, концы которой заткнуты полиэтиленовыми пакетами, приварили, а полиэтилен остался. Видел такое реально, но там повезло, что было по обратке - ошметки полиэтилена вынимали из сетевого насоса. А, если это на подаче? Кому прилетит и закупорит :ges_hmm:
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Регулятор температуры/гидроэлеватор - наладка

Сообщение ASUTP_PLC »

Делали пусконаладку на заводе. До нас рабочие сваривали колонны и емкости. От нас требовалось только задвижки отхлопать.
Подать воздух, удостоверится что концевики приходят те, и на те самые клемники, обычная пусконаладка, перед наладкой технологического процесса.
Решили что несколько клапанов проверить не такое и большое время. Пошли в семь вечера, думали вернуться до полуночи.
Как залезли - клапана несколько штук вообще не работают. Нашли ключи, полностью раскидали все что можно.
Что нашли - куски электродов, резиновые прокладки, какую-то мешковину. И это все в трубах. Пара клапанов оказалась в открытом состоянии, через них прошел метр резиновой прокладки. Остатки электродов тоже ничего хорошего.
До самого рассвета болты крутили... Никогда кстати не видел, чтоб пылесосом все чистили, а когда так крупное убрали, остальное оставили... вот хлама бывает потом в системе.
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»