Доброго времени суток,постараюсь быть как можно краток и понятен.

Проблема следующего характера установлен сервопривод IC 20...E фирмы KromSchroder (Германия структурная схема доступна в интернете) для подачи воздуха на газовую горелку.
Так вот с выхода клемма 19 и 20 выходит U= 13.7 DC которое идет на контроллер, далее система видит ошибку(S7-400).
Аналогичных горелок у нас установлено еще 3.
Так вот прикол в том, что на остальных нет никакого напряжения практически 0,1 DC и тока и все в норме.

Наладку нам делали ребята из Германии долго возились так вот расстояние от сервопривода до ПЛК 100м и Германия добавляла (усиливала ) "-" перед контроллером напряжение пропадает и ошибка.
На этот сервопривод не поставили, что навели на мысль увиденные перемычки в шкафу ранжирования.

В чём секрет подскажите очень прошу, если нужно сброшу схемы.


demalhome
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 июл 2014, 22:17
Имя: Дементьев Алексей Александрович
Поблагодарили: 2 раза

Непонятка с сервоприводом аналоговыми сигналами

Сообщение demalhome » 07 дек 2016, 22:14

Никакого секрета нет.
Пункт 1: Проверяете все подключения. Если все подключено правильно, переходите к пункту 2.
Пункт 2: Берете калибратор и проверяете вход/выход на актуаторе. Если неисправен ремонтируете/меняете актуатор, если исправен переходите к пункту 3.
Пункт 3: Берете калибратор и проверяете вход/выход ПЛК. Если неисправен меняете модуль входов/выходов, если исправен переходите к пункту 1.

Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1282
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:25
Имя: Гринев Эдуард Владимирович
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 52 раза
Контактная информация:

Непонятка с сервоприводом аналоговыми сигналами

Сообщение CHANt » 07 дек 2016, 22:37

DIP переключатели IC 20 проверьте, может и там напутано.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Почти все начальники - дилетанты." © цитата из поста hell_boy )))


Автор темы
Andron_1988
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
Благодарил (а): 1 раз

Непонятка с сервоприводом аналоговыми сигналами

Сообщение Andron_1988 » 07 дек 2016, 23:49

CHANt писал(а):Источник цитаты DIP переключатели IC 20 проверьте, может и там напутано.

Все 6 положений переключателя DIP Стоят в положении ON
Куда вам можно выслать схему управления PDF она немного не совпадает со структурной которая в паспорте


Автор темы
Andron_1988
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
Благодарил (а): 1 раз

Непонятка с сервоприводом аналоговыми сигналами

Сообщение Andron_1988 » 07 дек 2016, 23:59

demalhome писал(а):Источник цитаты Никакого секрета нет.
Пункт 1: Проверяете все подключения. Если все подключено правильно, переходите к пункту 2.
Пункт 2: Берете калибратор и проверяете вход/выход на актуаторе. Если неисправен ремонтируете/меняете актуатор, если исправен переходите к пункту 3.
Пункт 3: Берете калибратор и проверяете вход/выход ПЛК. Если неисправен меняете модуль входов/выходов, если исправен переходите к пункту 1.

Я извиняюсь с ПЛК работаю не так давно можно как то по подробней про актуатор и калибратор и как вообще можно определить что идёт 1 или 0 никак на схемах не могу понять диод на контроллере горит в нормальных режимах работы и при 1 и при 0 и точно так же загорается когда приходит 1 или 0 как это понять что то не всегда понимаю в релейке немного проще как то всё было.