Исполнительный клапан 4..20мА защиты

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Исполнительный клапан 4..20мА защиты

Сообщение ASUTP_PLC »

Существует насосная станция.
На блоке перекачки используются несколько УПП от фирмы АВВ.

В целях избежания работы неподконтрольного запуска (УПП могут запускаться с внутреннего пульта, и с шины),
на блоке автоматики есть датчик давления.
Если происходит повышение давления, контроллер должен давать сигнал задвижке, для открытия задвижки на байпас.
Если окрывается задвижка на байпас, давление в трубе спадет.

Меня мучает вопрос по логике.
Клапан имеет определенное время хода. И как бы его применение в данном случае не совсем как бы к месту.
Более логично было бы использовать клапан соленоидного типа. Приход сигнала открывал бы клапан.

Как формировать сигнал на задвижку в диапазоне 0...100% в данном примере?
Ведь если пришел АВУ по уставке давления, требуется произвести открытие клапана (это какой-то определенный % достигнуть открытия).
Если сигнал ушел, необходимо сформировать 0% задания.
Как четко формализовать указанную задачу?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Исполнительный клапан 4..20мА защиты

Сообщение Ryzhij »

Это делается через селектор (мультиплексор) управляющего воздействия.
Например, два или более источника желают управлять клапаном. Их "хотелки" поступают на вход селектора, а селектор выдаёт на выход сигнал или по признаку минимум/максимум из всех входных сигналов, или в зависимости от состояния управляющего кода.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Исполнительный клапан 4..20мА защиты

Сообщение ASUTP_PLC »

Наверное сделаю так: Бит АВУ делает set триггера и указанный сигнал делает MOV 100% задания на задвижку.
Сброс АВУ делает Reset триггера инверсный его сигнал делает MOV 0% на задвижку.
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Исполнительный клапан 4..20мА защиты

Сообщение Barsik »

Оснащать насос регулируемым байпасом довольно странная затея, имхо. Конечно, если это центробежный насос. Потому как при малых перепадах давления между входом и выходом насоса он вполне может потреблять мощность в несколько раз больше номинальной. Спалить двигатель можно запросто.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.