1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ATV312 подключение по modbus

Altivar, Altistart, Tesys, Lexium, SoMove

Модератор: Специалисты SE

Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
Siluet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 13:17
Имя: Виталий Анатольевич Куроткин
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

ATV312 подключение по modbus

Сообщение Siluet »

Добрый день!
Имеется частотник ATV312HU30N4 от Schneider Electric, которым управляют вручную с панели на частотнике.
Потребовалось данные о работе, заданной частоте и тд... завести в скаду. У частотника есть modbusRTU, через MoXA он был подключен к серверу со скадой.
Программа SoMove частотник "видит", данные с него считывает (во время ручного управления).
Настроить ModbusOPC серверы не удается. Пользуюсь документом ATV312_communication variables_EN_V1, где прописаны modbus регистры (например):
3203 - заданная частота,
3204 - ток,
3207 - напряжение...
Пробовал функции 3(holding registers) и 4(input registers), но ответа от частотника нет. Скорость, адрес - все проверил.
Кто-нибудь сталкивался с подобными задачами? Возможно, что-то неправильно делаю?
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Re: ATV312 подключение по modbus

Сообщение Serex »

Siluet писал(а): где прописаны modbus регистры (например):
3203 - заданная частота,
3204 - ток,
3207 - напряжение...
При чтении/записи используются 5-значные адреса т.е. 30000...39999 и 40000...49999
Это на первый взгляд.
В данфосе - адрес регистра - это номер параметра*10

но ответа от частотника нет.
Вообще нет ответной посылки или посылка возвращает ошибку?
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: ATV312 подключение по modbus

Сообщение megavolt86 »

Еще добавлю, по какому протоколу связываться пытаетесь? Через рту или тсп? Ато вопрос уж очень мутный.
Еще интересует орс какой используете?
:ext_secret:
Аватара пользователя

Автор темы
Siluet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 13:17
Имя: Виталий Анатольевич Куроткин
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: ATV312 подключение по modbus

Сообщение Siluet »

Опрос через modbusRTU. Универсальные opc серверы: MasterOPC Universal Modbus от Insat и Lectus Modbus OPC.
Ответы типа: Ошибка выполнения команды 3 в устройстве 1.
SoMove отлично подключается.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: ATV312 подключение по modbus

Сообщение megavolt86 »

У мастерскадовского орс путаница с адресом устройства была одно время у меня, еще адрес регистра вводите без префикса ( холдинг или инпут)
Кстати если память не изменяет то адреса регистров вводятся в хекс-формате.
Как дома за комп сяду я могу скинуть конфигурацию для примера
:ext_secret:
Аватара пользователя

Автор темы
Siluet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 13:17
Имя: Виталий Анатольевич Куроткин
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: ATV312 подключение по modbus

Сообщение Siluet »

megavolt86 писал(а):У мастерскадовского орс путаница с адресом устройства была одно время у меня, еще адрес регистра вводите без префикса ( холдинг или инпут)
Адреса вводил без префикса, выбирал holding/input.
megavolt86 писал(а):Кстати если память не изменяет то адреса регистров вводятся в хекс-формате.
В десятичном формате, в хекс я пробовал, не воспринимает A,B - F
megavolt86 писал(а):Как дома за комп сяду я могу скинуть конфигурацию для примера
Буду очень благодарен
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: ATV312 подключение по modbus

Сообщение megavolt86 »

извиняюсь, ввел в заблуждение - адреса регистров заполняются в дек формате, просто в памяти отразилось хекс - рядом поле само преобразует значение в хекс...
maket.rar
приложил конфиг для модбас-тсп для рту могу прикрепить во вторник, покачто в отпуске, рабочего компа нет под рукой)))

попробуйте разберитесь с четностью...либо перебором попытаться, либо запросить у ТП какая четность у альтивара.
:ext_secret:
Аватара пользователя

Автор темы
Siluet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 13:17
Имя: Виталий Анатольевич Куроткин
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: ATV312 подключение по modbus

Сообщение Siluet »

megavolt86 писал(а):
maket.rar
приложил конфиг для модбас-тсп
Спасибо :ext_hooray:

Настройка OPC сервера под modbusRTU мне понятна, я для проверки на нескольких сторонних устройствах проверил. Тут загвоздка именно в частотнике, как будто у него "свой, особенный modbus"
Буду продолжать разбираться...
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: ATV312 подключение по modbus

Сообщение megavolt86 »

А модбас сканерами пробовали устройство опрашивать?
:ext_secret:
Аватара пользователя

Автор темы
Siluet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 13:17
Имя: Виталий Анатольевич Куроткин
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: ATV312 подключение по modbus

Сообщение Siluet »

Все, спасибо, заработало
В настройках opc сервера и частотника убрал контроль четности