Преобразователь частоты DANFOSS AQUA Drive

Закрыто

Автор темы
Lexx
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 18:47
Имя: Станислав Александрович
Страна: Россия
город/регион: Нкз

Преобразователь частоты DANFOSS AQUA Drive

Сообщение Lexx »

Привет!
Есть проблема с преобразователем частоты FC-202 или с двигателе, заключается она в следующем. Запускаю двигатель от преобразователя частоты через примерно 40 часов на ПЧ вылетает строка аварии А16 короткое замыкание. Двигатель и кабель от ПЧ до двигателя проверили мегомметром, все хорошо. Как убедиться,что это не ложное срабатывание преобразователя частоты? Или может быть еще есть какие то варианты проверки?
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Преобразователь частоты DANFOSS AQUA Drive

Сообщение vodav »

Могу посоветовать метод замены на заведомо исправный агрегат.

Автор темы
Lexx
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 18:47
Имя: Станислав Александрович
Страна: Россия
город/регион: Нкз

Re: Преобразователь частоты DANFOSS AQUA Drive

Сообщение Lexx »

Спасибо! Это конечно самый надежный но самый сложный вариант. Что-нибудь бы такое,чтоб на месте модно было по разбираться.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Преобразователь частоты DANFOSS AQUA Drive

Сообщение vodav »

Мегером на 2.5 кВ линию и движок, желательно теплый (дайте поработать с часик под нагрузкой, а потом меряйте).
Визуальный осмотр 100% всего того, что может шевелится. Был случай, когда отвязался конец и при работе под воздействием вибрации доставал до корпуса, в отключенном состоянии никак не проявлялся.
Еще могут помочь удача, везение и чья-то матерь.
Если частотник старше 4-х лет, то попробуйте его заменить. Как-то мне не везло с данфоссами старше 4-х лет.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: Преобразователь частоты DANFOSS AQUA Drive

Сообщение Serex »

Расскажите, как организовано заземление.
Отдельный провод или жила внутри кабеля частотник-двигатель?
Есть ли дроссель на выходе частотника?

Автор темы
Lexx
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 18:47
Имя: Станислав Александрович
Страна: Россия
город/регион: Нкз

Re: Преобразователь частоты DANFOSS AQUA Drive

Сообщение Lexx »

Знаю только следующее: земля идет в кабеле питающем двигатель и садится на корпус ПЧ, ПЧ заземлен отдельно.Двигатель так же заземлен отдельно на корпус. Мегомметром проверяли и кабель и движок. Есть предположение,что в движке витковое замыкание и проявляется оно при нагреве движка. Но странно то,что раз он отработал 3е суток, другой раз двое суток, был случай и два часа всего работал, а итог один авари я на ПЧ (А 16 короткое замыкание).
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Преобразователь частоты DANFOSS AQUA Drive

Сообщение vodav »

А попробуйте найти и посмотреть пайку нагрузочного резистора датчика тока данфосса. Может там проблема?
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: Преобразователь частоты DANFOSS AQUA Drive

Сообщение Serex »

Частотник у вас укоплектованный поставлен, тогда можно по заказному номеру(FQ202xxx) определить его конфигурацию. Т.е. проверить наличие дросселя.
Какая длина кабеля от движка до частотника? На большой длине (от 50метров) чудеса всякие могут происходить.
Есть предположение,что в движке витковое замыкание и проявляется оно при нагреве движка.
Сомнительно. Если лак расплавился, то он расплавился. И изменять свою проводимость в зависимости от температуры он не станет.

Еще вопрос. У вас система уже работала и вдруг появилась неисправность или идет пуско-наладка. Такая ошибка может быть из-за неправильных параметров двигателя в частотнике.

Автор темы
Lexx
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 18:47
Имя: Станислав Александрович
Страна: Россия
город/регион: Нкз

Re: Преобразователь частоты DANFOSS AQUA Drive

Сообщение Lexx »

Двигатель с данным частотником отработал примерно 1,5 года. Полный код моего частотника FC-202P200T4E54H2XGXXXXSXXXXALBCXXXXDX

igorin5
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 06:30
Имя: игорь
Страна: россия
город/регион: нижневартовск

Преобразователь частоты DANFOSS AQUA Drive

Сообщение igorin5 »

Была подобная проблема с Altivar71 мог отработать 1 час, сутки,неделю и т.д. и выдать ошибку кз. Помогло только замена ЧП на другой. :affliction:
Закрыто

Вернуться в «Danfoss»