1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подключение ЧП Altivar 630 по memobus

Altivar, Altistart, Tesys, Lexium, SoMove

Модератор: Специалисты SE

Закрыто

Автор темы
Shnurutra
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 13:43
Имя: Тухватуллин Артур Сарварович
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан/Салават

Подключение ЧП Altivar 630 по memobus

Сообщение Shnurutra »

Добрый день уважаемые коллеги!

В существующей системе управления имеется цепочка, последовательно соединенных по протоколу Memobus, частотных преобразователей Omron. После выхода из строя одного из ЧП (последнего в цепи) предприятие приобрело ЧП Altivar 630, имеющий разъем RJ45 для подключения к шине Modbus. При запуске системы управления происходит анализ целостности цепи. Скажите пожалуйста, существует ли возможность включения вновь приобретенного ЧП в эту цепь?
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Re: Подключение ЧП Altivar 630 по memobus

Сообщение megavolt86 »

Протоколы наверное не зря придумали...подключить то вы подключите, но адекватность работы не ждите)
:ext_secret:

Автор темы
Shnurutra
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 13:43
Имя: Тухватуллин Артур Сарварович
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан/Салават

Re: Подключение ЧП Altivar 630 по memobus

Сообщение Shnurutra »

megavolt86 писал(а):Протоколы наверное не зря придумали...подключить то вы подключите, но адекватность работы не ждите)
+100500 за юмор. В московском офисе Шнайдера меня заверили что это не возможно. Цитата: "Артур, дело в том, что час назад мы и не подозревали о существовании Memobus. Знаете, Memobus это не Modbus" - сказали они.

PLC support
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 14:51
Имя: Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Re: Подключение ЧП Altivar 630 по memobus

Сообщение PLC support »

ATV (да и все другие устройства от Schneider) не поддерживают Memobus

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 51 раз

Re: Подключение ЧП Altivar 630 по memobus

Сообщение pike »

MEMOBUS - это Modbus RTU поддерживающий только следующие команды (в документации на частотники YASKAWA (у ОМРОНА нет своих частотников) об этом сказано):
03H Read MEMOBUS/Modbus registers
08H Loopback test
10H Write to multiple MEMOBUS/Modbus registers
Все остальное (CRC-16, настройки связи, сервисные коды) совпадает до мельчайших подробностей, по этому приборы разных производителей спокойно работают в одной сети.
Вот только у Вас, Shnurutra, другая проблема адресация регистров у каждого производителя своя, поэтому для работы с данным ПЧ от шайдера придется переписывать программу мастера.
Последний раз редактировалось pike 16 дек 2015, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 51 раз

Re: Подключение ЧП Altivar 630 по memobus

Сообщение pike »

Shnurutra писал(а): +100500 за юмор. В московском офисе Шнайдера меня заверили что это не возможно. Цитата: "Артур, дело в том, что час назад мы и не подозревали о существовании Memobus. Знаете, Memobus это не Modbus" - сказали они.
:ges_clap2: Шнайдер не знает о существовании YASKAWA и их еще в гугле забанили: https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=Memobus
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17478
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: Подключение ЧП Altivar 630 по memobus

Сообщение Jackson »

pike писал(а): :ges_clap2: Шнайдер не знает о существовании YASKAWA
Знает он всё прекрасно, просто Шнайдеру с высоты своего величия глубоко чхать на сторонние продукты и технологии, если они Шнайдеру не принадлежат (возможно - пока). Шнайдер постигла судьба Сименса (болезнь гиперроста), а жаль, отличный был бренд.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Shnurutra
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 13:43
Имя: Тухватуллин Артур Сарварович
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан/Салават

Re: Подключение ЧП Altivar 630 по memobus

Сообщение Shnurutra »

pike писал(а):MEMOBUS - это Modbus RTU поддерживающий только следующие команды (в документации на частотники YASKAWA (у ОМРОНА нет своих частотников) об этом сказано):
03H Read MEMOBUS/Modbus registers
08H Loopback test
10H Write to multiple MEMOBUS/Modbus registers
Все остальное (CRC-16, настройки связи, сервисные коды) совпадает до мельчайших подробностей, по этому приборы разных производителей спокойно работают в одной сети.
Вот только у Вас, Shnurutra, другая проблема адресация регистров у каждого производителя своя, поэтому для работы с данным ПЧ от шайдера придется переписывать программу мастера.
Благодарю всех за ответы. Если правильно вас понял, то под мастером подразумевается сервер управления, программное обеспечение которого закрыто разработчиком системы управления. Вынуждены вернуться к первоначальному варианту с дублированием кнопки выключения, благо многожильный кабель уже протянут на 7-ой этаж установки. Вращение элеватора будет контролироваться оператором по датчикам скорости.

Тема закрыта. Ещё раз всех благодарю.
Закрыто

Вернуться в «Приводная техника»