Проверка ПЧ (Micromaster 440) перед включением

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Проверка ПЧ (Micromaster 440) перед включением

Сообщение hardwareprojectspro »

Есть "новый" преобразователь частоты Micromaser 440 (Siemens) на 250kW.
При подключении силового кабеля (вводного и отходящего), открыли крышку с ПЧ и увидели, что внутри есть что-то напоминающее потеки грязной воды но уже высушеные,
есть версия что он хранился на открытом воздухе (в деревянном боксе) и попал под дождь.

Перед включением хотелось бы его проверить, но вопрос как?

Есть ли процедура проверки (измерение сопротивления, изоляции и т.п.) без подачи силового напряжения.

Мозги работают, BOP индицирует только одну ошибку - отсутствие входного напряжения.

Померяли цешкой сопроситвление на входе, между фазами L1 и L2 низкое сопротивление, 4 Ом, но внутри ПЧ есть транс. на вентилятор, хотя на трансе есть предохранители (не знаю по входу или выходу), отключили предохранители (врутри ПЧ) сопротивление всеравно 4 Ом.

Что посоветуете????
Как проверить ПЧ без подачи силового напряжения?

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Re: Проверка ПЧ (Micromaster 440) перед включением

Сообщение Универсал »

Если хранился больше года - тренировка электролитов, описано у некоторых производителей ПЧ. Иначе может быть бабах при включении.
А 4 Ом между фазами - нехорошие предчувствия. Может, там еще какие трансформаторы, невидимые глазу? Попробовать подавать на них с ЛАТРа через амперметр, от нуля? Все равно тренировка электролитов именно в этом и заключается.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3574
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 270 раз

Re: Проверка ПЧ (Micromaster 440) перед включением

Сообщение Михайло »

Микромастер требует формовки конденсаторов, все написано в мануале "2.1 Установка после хранения".

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Re: Проверка ПЧ (Micromaster 440) перед включением

Сообщение hardwareprojectspro »

про формовку знаю.., причем Siemens как всегда "горе от ума" в разных источниках пишет по разному...
в руководстве по Micromaster 440 написано что для типоразмеров FX и GX, 250kW это GX (максимальный типоразмер) - формовку делать 30 min, 85% input voltage (не зависимо от срока хранения)
а на суппорте если более 3 лет то 8 часов, 2 часа - 25%, 2 - 50%, 2 - 75%, 2 - 100%....
какой способ правильный?
на суппорте упоминается способ формовки через резисторы без ЛАТРа, можно ли делать так?

какой мощности нужен латр? например для формовки Micromaster 440 на 250kW?
если нет ЛАТРа можно ли формовку сделать через резисторы?
[+]
Изображение

Изображение

но это с подачей силового напряжения, а есть ли методика проверки без подачи силового напряжения???

вариант с ЛАТРом отличный...какие есть еще варианты?

на суппорте только про конденсаторы...
How to preventive maintenance or check each parts of Micromaster 440?
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10

но можно и не через ЛАТР, а через резисторы
MICROMASTER, SINAMICS V20/G110/G120/G120C/G120P: Forming the DC link capacitors.

Procedure with resistors (lamps):
The DC link capacitors are formed by connecting the supply voltage to the line supply connections of the drive unit for at least 60 min. This must be done at room temperature and without any load connected to the unit. A series resistance must be connected-up in all of the three line supply phases:

a) 400V drive units: A resistor of 1k/100W (e.g. GWK150J1001KLX000, Vishay Company should be used). As an alternative, 100W incandescent lamps can be used for line supply voltages of up to 400V. When using the incandescent lamps, then during the forming process, these will either go out or will be lit very weakly.

b) 690V drive units: A resistance of 1k/160W (e.g. GWK200J1001KLX000, Vishay Company) should be used.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Re: Проверка ПЧ (Micromaster 440) перед включением

Сообщение Универсал »

Можно и через резисторы.
Проблема-то в том, что даже если бы конденсаторы были пробиты накоротко - всё равно фазы не звонились бы через 4 Ома, ведь перед ними стоит ещё и выпрямитель. Откуда эти Омы - вот вопрос.
Вот я и думаю, что если осторожненько с нуля через амерметр начать подавать напряжение - может, выяснится, в чем дело, без пиротехнических эффектов и тяжких финансовых потерь.
Иначе - только разбирать, рассоединять соединения и вызванивать/выискивать источник замыкания. Но для этого нужно всё-таки представлять себе устройство частотника, хотя бы в общих чертах.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Re: Проверка ПЧ (Micromaster 440) перед включением

Сообщение VaBo »

В свое время на рабочем месте собрал стенд - три фазы подавались к испытательной розетке (клеммнику) через лампы накаливания (то ли 250, то ли 400 Вт, уже не помню).
Выручал он меня неоднократно...

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Re: Проверка ПЧ (Micromaster 440) перед включением

Сообщение hardwareprojectspro »

глаза боятся - руки делают....

пока я тут общался, задал еще вопрос на суппорте., коллега уже включил частотник, без формовки без ничего.....и micromaster работает насос включали все нормально...

вот так....

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз
Забанен: Бессрочно

Re: Проверка ПЧ (Micromaster 440) перед включением

Сообщение Alexander »

А кто-ж сказал, что он не должен работать? Если все в порядке, то просто обязан, даже если конденсаторы и были не в порядке, сформуются естественным путем в процессе работы. Коллегам просто повезло.
Ответить