1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблема с дисплеем G120.

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Проблема с дисплеем G120.

Сообщение ASUTP_PLC »

Всем доброго.

Не могу на частотнике заставить отображаться нужные параметры. Частотник G120, а вот панелька супернавароченная IOP.
После общения с ABB вернулся к Siemens и не могу свой мозг в правильном направлении заставить мыслить.

Подскажите хотя б с адресами параметров ответственными за формирование строчек. С самими параметрами думаю разберусь.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Проблема с дисплеем G120.

Сообщение Михайло »

формирование строчек? Это что?

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Проблема с дисплеем G120.

Сообщение ASUTP_PLC »

Мне нужно чтоб на дисплее отображался стандартный набор параметров, для меня это уставка частоты по шине,
выходная частота преобразователя, и выходной ток.
Панелька IOP от Сименса навороченная по своему, но как это сделать непонятно.

Вообщем какие параметры выводятся на дисплей.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Проблема с дисплеем G120.

Сообщение Михайло »

Вчера первый раз тыкнулся в новый BOP, с трудом, но вроде все понятно.
IOP, наоборот, позиционируется как интеллектуальная, ну то есть умная и понятная...

Нужные Вам параметры - самые первые по номеру: p0001 и т.д.

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Проблема с дисплеем G120.

Сообщение ASUTP_PLC »

У меня на частотнике менялся блок CU-шка.
IOP матерится на прошивку, и я все параметры вводил через Starter.
И в нем их нет.
Я искренне бы хотел разделять мнение, что панелька IOP умная и понятная, но в моих реалиях простейшая задача становится чуть ли не основной проблемой.
В итоге все нужные параметры я через PLC читаю.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Проблема с дисплеем G120.

Сообщение CHANt »

ASUTP_PLC писал(а):Мне нужно чтоб на дисплее отображался стандартный набор параметров, для меня это уставка частоты по шине, выходная частота преобразователя, и выходной ток.
r2050.1 задание по шине
r0024 сглаженная частота на выходе
r0027 сглаженное значение выходного тока

По панельке - раз ругается значит надо обновить. Проще и быстрей - это позвонить в Сименс и спросить, думаю помогут быстро и квалифицированно))) Да и в цене железки тех. поддержка уже сидит)))
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»