1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Частотник Sinamics G120. Проблема.

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Частотник Sinamics G120. Проблема.

Сообщение ASUTP_PLC »

Здравствуйте.
Хотел спросить совета. Опрашиваю частотник G120 через Модбас.
Есть проблема.
Вижу регистры, идет опрос.
Регистры CONTROL WORD и регистр STATUS WORD не вижу через опрос, хоть убейся.
Это как алфавит, должно быть и должно работать /впервую очередь/.

Какие параметры в частотнике отвечают за формирование этих слов на чтение?
Загрузил STARTER. Эти параметры отслеживаю онлайн, через опрос не вижу.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3574
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 270 раз

Re: Частотник Sinamics G120. Проблема.

Сообщение Михайло »

Самая главная значимая информация по этому поводу: если просто пытаться наугад организовать соединение, то скорее всего ничего не получится, потому что тут нет никакого plug'n'play (включил и работает). Надо грамотно все подключить и настроить.
Информация №2: надо смотреть прежде аппаратную часть - полярности подключения, совместимость устройств с данным сетевым интерфейсом, надежность контакта, терминальные резисторы, аппаратный адрес, исправность оборудования и т.п.
Информация №3: настроить программную часть - адреса, скорость обмена данными и т.п.
Информация №4: диагностика - это важно. Какой статус у соединения? Какие ошибки?

Затык может быть в любом из этих пунктов.

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Частотник Sinamics G120. Проблема.

Сообщение ASUTP_PLC »

Предложение опрашиваю частотник G120 через Модбас в данном контексте уже значит что некторая часть касательно соединения с частотнком и предварительных настроек уже выполнена.
Вообщем хочу сказать следующее: вытягиваю данные по Модбасу, не вижу двух очень важных регистров. Control слово и Status слово не вижу. То юишь читаю нули. Даже при настроенном соединении не шибко исчерпывающая информация.

А состояние регистров с данными по оборотам, DC линии вольтаж, и другие регистры читаю.
Уж еесли неправильно A и B заведены или модбас не включил, я уж точно бы ни одного регистра не опросил.

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Частотник Sinamics G120. Проблема.

Сообщение ASUTP_PLC »

Вообщем у меня затык что я два регистра не читаю, среди прочей кучи того что читаю.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3574
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 270 раз

Re: Частотник Sinamics G120. Проблема.

Сообщение Михайло »

Там хитрая система переходов от битов к словам, затем от слов к двойным словам: специальные параметры соединяют 16 бит в 1 слово и еще 2 слова соединяют в 1 двойное слово. Отдельно для входов (Command), отдельно для выходов (Status). Скорее всего проблема в том, что Вы не разобрались в этом. Я, если честно, тоже в этой системе плаваю. Все делаю по наитию.

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Частотник Sinamics G120. Проблема.

Сообщение ASUTP_PLC »

Читал регистры в STARTER, и как то никак не догадался, чем их объявлять и соединять. Во вкладках нули. Имхо какой-то параметры биннекторов-коннекторов не соединил как надо.
А вот скажите, если в мануале об этом ни слова, с какого лешего если человек не знакомый с этим как может разобраться?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3574
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 270 раз

Re: Частотник Sinamics G120. Проблема.

Сообщение Михайло »

И еще: для Профинета/Профибаса нужно, чтобы бит Control by PLC был включен. Не знаю, работает эта штука для Modbus?..
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Частотник Sinamics G120. Проблема.

Сообщение CHANt »

Странное желание видеть через опрос слово управления... Его надо составить у себя в программе и затем записывать в ПЧ. Если оно по нулям в контроллере, то и ПЧ в полной ж)))
Какой регистр запрашиваешь по слову статуса?
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Частотник Sinamics G120. Проблема.

Сообщение ASUTP_PLC »

Ну ладно, ладно... Начал я читать слово статуса, получил шиш, решил посмотреть заодно что находится в слове управления. Между прочим в мануале написано что данные регистры как для записи так и для чтения.
Просмотрел, да и удалил из конфигурации.

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Частотник Sinamics G120. Проблема.

Сообщение ASUTP_PLC »

CHANt писал(а):Странное желание видеть через опрос слово управления... Его надо составить у себя в программе и затем записывать в ПЧ. Если оно по нулям в контроллере, то и ПЧ в полной ж)))
Какой регистр запрашиваешь по слову статуса?
Из мануала регистры 99,100 и 109 110 относятся к статус словам и акт.частоте и Control word и заданию частоты. Вот всех их не вижу...
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Частотник Sinamics G120. Проблема.

Сообщение CHANt »

Нулевое значение статусного слова - это отсутствие связи. Обычно))) В данном случае, либо неправильный адрес регистра запрашивается, либо стоит попробовать настроить в Синамиксе следующее:
P2051 [0] r0052 //Слово статуса
P2051 [1] r0024 //Текущее значение частоты
Этого в документации не говорится, но, исхожу из аналогии настройки профибаса. И еще потому, что из документации явно следует, что необходимо использовать биты управления в самом синамиксе из буферного регистра r2090 самостоятельно, т.е. синамикс автоматически из регистра 109 пишет в r2090, пример минимальной настройки синамикса:
P0840 [0] 2090:0 //ON / OFF (OFF1)
P0842 [0] 2090:11 //Реверс
P0844 [0] 2090:1 //No coast-down / coast-down (OFF2)
P0848 [0] 2090:2 // No Quick Stop / Quick Stop (OFF3)
P0852 [0] 2090:3 // Enable operation/inhibit operation (этот бит всегда должен в единичке приходить с контроллера)
P2103 [0] 2090:7 //квитирование аварии
Наверное удобней будет HEX командами:
Старт 047F
Стоп по заданной рампе 047E
Стоп быстрый останов 047B
Стоп самовыбегом 047D
Причем, после установления связи с ПЧ лучше послать циклическую команду СТОП, чтобы частотник промониторив себя и нагрузку, перешел в состояния готовности к пуску, о чем будет свидетельствовать соответствующий бит в слове статуса. Тогда запуск ПЧ будет идти сразу после подачи команды ПУСК. Если слово управления будет нулевым, то тогда, после посылки команды ПУСК, ПЧ понадобится несколько секунд чтобы выйти из дауна, проверится и начать работу.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Частотник Sinamics G120. Проблема.

Сообщение ASUTP_PLC »

Меня интересует будет ли приходить контроль статуса, если я не буду выставлять источник команд с полевой шины? Помоему он обязан приходить в любом случае.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Частотник Sinamics G120. Проблема.

Сообщение CHANt »

Будет. Источников команд может быть 3. И переключать их можно и из контроллера, и с DI ПЧ, панели оператора/
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»