vlt micro drive fc 51 ошибки

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы, электропривод и прочее
Ответить

Автор темы
leo2429
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 ноя 2018, 12:50
Имя: Леонид

vlt micro drive fc 51 ошибки

Сообщение leo2429 » 04 ноя 2018, 13:07

Доброго всем времени суток. В прошлом году у нас был кап ремонт школы, куда и входил ремонт вентиляции. Частотники поставили vlt micro drive fc 51. Начали появляться ошибки. 1) AL13; 2) AL9; 3) W12. Что делать не знаю. Подскажите пожалуйста. Жду ответа, как соловей лета. СПАСИБО.

Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 1253
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 34 раза

vlt micro drive fc 51 ошибки

Сообщение Serex » 04 ноя 2018, 20:25

Открыть мануал на этот частотник и прочитать описание ошибок.
Конкретно эти ошибки означают перегрузку. Т.е. частотник не может провернуть вал, видимо вентилятора.


alex-tec
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

vlt micro drive fc 51 ошибки

Сообщение alex-tec » 07 ноя 2018, 13:59

leo2429 писал(а):
04 ноя 2018, 13:07
Начали появляться ошибки. 1) AL13; 2) AL9; 3) W12
А сколько стоит время разгона в частотнике? Нередко увеличение времени помогает избежать этих ошибок. А вообще, надо смотреть соответствие характеристик двигателя и частотника и какие характеристики двигателя занесены в частотник. Нередко те, кто проводят ПНР выполняют свои работы халатно.