Управление задвижкой АУМА
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 окт 2018, 13:34
- Имя: Игорь
- Страна: Россия
- город/регион: МО, г. Кашира
Управление задвижкой АУМА
Всем доброго дня! Есть проблема по управлению неполноприводной задвижкой АУМА, на шильдике задвижки указано- цепи управления Profibus, а по схеме подключения управление токовым сигналом 4-20 мА. Кто может подсказать, каким образом можно активировать управление не через профибас, а токовым сигналом задания положения задвижки. За ранее благодарен.
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Управление задвижкой АУМА
выложите фото шильдика AUMA, какой точный тип AUMA.
часто сталкивался и с Profibus, и с 4..20mA, и просто управление контакторами (и обратная связь по положению)...
часто сталкивался и с Profibus, и с 4..20mA, и просто управление контакторами (и обратная связь по положению)...