1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Ошибка ПЧ Baldor

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
vollmonding
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 сен 2018, 02:18
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Вельск
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка ПЧ Baldor

Сообщение vollmonding »

Доброго всем времени суток. Имеется частотник/усилитель Baldor BTS10-200. Висит ошибка, код 3... Мануалы старые даже накопал, но там списка кодов нету, как ни странно, куда копать? Может кому довелось обслуживать такие? К частотнику подключен двигатель с энкодером (энкодер тоже подключен напрямую к ПЧ). Также этот двигатель вращает ещё один энкодер, который выведен уже на плату управления. Буду очень признателен, если кто то расшифрует код ошибки.
Изображение
Аватара пользователя

erv_asutp
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
Имя: Ефименко Роман Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 14 раз

Ошибка ПЧ Baldor

Сообщение erv_asutp »

If new firmware has just been downloaded this message may be
ignored.
If the MintDrive has been power-cycled, power-cycle the MintDrive
again. If the problem persists contact Baldor Technical Support.
If the firmware just reset without the unit being power-cycled,
contact Baldor Technical Support.
Если точнее:
SPI Timeout Fault 3
Comms Error between control board and power board. Remove power
from drive, verify proper grounding and bonding techniques. Re-apply
power. If persists, contact Baldor.

Автор темы
vollmonding
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 сен 2018, 02:18
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Вельск
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка ПЧ Baldor

Сообщение vollmonding »

Благодарю, можно закрывать.
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»