Сообщение vollmonding » 05 сен 2018, 02:26

Доброго всем времени суток. Имеется частотник/усилитель Baldor BTS10-200. Висит ошибка, код 3... Мануалы старые даже накопал, но там списка кодов нету, как ни странно, куда копать? Может кому довелось обслуживать такие? К частотнику подключен двигатель с энкодером (энкодер тоже подключен напрямую к ПЧ). Также этот двигатель вращает ещё один энкодер, который выведен уже на плату управления. Буду очень признателен, если кто то расшифрует код ошибки.
Изображение

Аватара пользователя

erv_asutp
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
Имя: Ефименко Роман Владимирович
Откуда: Днепропетровск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 14 раз

Ошибка ПЧ Baldor

Сообщение erv_asutp » 05 сен 2018, 09:17

If new firmware has just been downloaded this message may be
ignored.
If the MintDrive has been power-cycled, power-cycle the MintDrive
again. If the problem persists contact Baldor Technical Support.
If the firmware just reset without the unit being power-cycled,
contact Baldor Technical Support.
Если точнее:
SPI Timeout Fault 3
Comms Error between control board and power board. Remove power
from drive, verify proper grounding and bonding techniques. Re-apply
power. If persists, contact Baldor.


Автор темы
vollmonding
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 сен 2018, 02:18
Имя: Алексей
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка ПЧ Baldor

Сообщение vollmonding » 05 сен 2018, 15:19

Благодарю, можно закрывать.