Проблема с частотником LENSE

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Проблема с частотником LENSE

Сообщение ASUTP_PLC »

На автоматической линии проблема с конвеером. Периодически не работает.
Определил что за данный участок отвечал частотник LENSE на 2,2 кW. Частотник выходил в ошибку.
Выдавал еще сообщение ошибка 0С5. Есть специалисты по Lense частотникам?

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 428
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 50 раз

Проблема с частотником LENSE

Сообщение pkl58 »

Марку частотника огласите. И код ошибки.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

Проблема с частотником LENSE

Сообщение alex-tec »

https://yadi.sk/i/O6PnhqZb3ZrsvA

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Инструкция https://yadi.sk/i/MTrcjnrz3ZrsqB

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Проблема с частотником LENSE

Сообщение ASUTP_PLC »

Прошу прощения, сам затупил, инвертер 8200 LENSE.

Отправлено спустя 6 минут 24 секунды:
OC5: Ixt overload, Возможные причины:
• Неправильная конфигурация
устройства относительно нагрузки
двигателя.
• Циклы нагрузки не соблюдаются.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Проблема с частотником LENSE

Сообщение Универсал »

Частотник не LENSE, а LENZE, ошибка не 0C5, а OC5, что означает Overcurrent.

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Проблема с частотником LENSE

Сообщение ASUTP_PLC »

Универсал писал(а): 03 авг 2018, 13:49 Частотник не LENSE, а LENZE, ошибка не 0C5, а OC5, что означает Overcurrent.
Не учил я немецкий в школе. Каюсь... Все на английский лад.