На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Дублирование сообщений приравнивается к спаму. Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Проблема с частотником LENSE

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы, электропривод и прочее
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1011
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 28 раз

Проблема с частотником LENSE

Сообщение ASUTP_PLC » 03 авг 2018, 12:47

На автоматической линии проблема с конвеером. Периодически не работает.
Определил что за данный участок отвечал частотник LENSE на 2,2 кW. Частотник выходил в ошибку.
Выдавал еще сообщение ошибка 0С5. Есть специалисты по Lense частотникам?


pkl58
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 19:04
Имя: Павел Ключников
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Проблема с частотником LENSE

Сообщение pkl58 » 03 авг 2018, 12:53

Марку частотника огласите. И код ошибки.


alex-tec
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Проблема с частотником LENSE

Сообщение alex-tec » 03 авг 2018, 12:56

https://yadi.sk/i/O6PnhqZb3ZrsvA

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Инструкция https://yadi.sk/i/MTrcjnrz3ZrsqB


Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1011
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 28 раз

Проблема с частотником LENSE

Сообщение ASUTP_PLC » 03 авг 2018, 13:20

Прошу прощения, сам затупил, инвертер 8200 LENSE.

Отправлено спустя 6 минут 24 секунды:
OC5: Ixt overload, Возможные причины:
• Неправильная конфигурация
устройства относительно нагрузки
двигателя.
• Циклы нагрузки не соблюдаются.


Универсал
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 22:42
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 30 раз

Проблема с частотником LENSE

Сообщение Универсал » 03 авг 2018, 13:49

Частотник не LENSE, а LENZE, ошибка не 0C5, а OC5, что означает Overcurrent.


Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1011
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 28 раз

Проблема с частотником LENSE

Сообщение ASUTP_PLC » 03 авг 2018, 14:50

Универсал писал(а):
03 авг 2018, 13:49
Частотник не LENSE, а LENZE, ошибка не 0C5, а OC5, что означает Overcurrent.
Не учил я немецкий в школе. Каюсь... Все на английский лад.

Ответить