Регулирование эдектрокотла

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Регулирование эдектрокотла

Сообщение petr2off »

Добрый день всем. Корячится нам тут проектик электрокотельной. Предполагается наличие 4-х электрокотлов по 250 кват каждый.
Котлы прямоточные, 3-х ступенчатые. Т.е. там 3 отдельных ТЭНа с независимым подключением. Возникает проблема, котлы нужно регулировать по режимам в зависимости от внешней температуры. Но режим есть в сущности линейная функция, от среднесуточной температуры Ну например 70 - 150 градусов. и три ступеньки регулирования (по числу ступеней подогрева) слишком грубое регулирование.
Возникла идея использовать использовать регулирование с ШИМ. Т.е. за счет скважности менять фактическое наполнение энергией ТЭН. Насколько это идея реализуемая ? Иди меня как обычно занесло в даль светлую ?
Я поверхностно прошерстил тему регулирования электрокотлов, но ШИМ регулирование там не заметил.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Регулирование эдектрокотла

Сообщение Универсал »

Так ведь если включать ступень каждую минуту на определённое время - это тоже ШИМ, только почему-то в представлении большинства ШИМ - это что-то высокочастотное.
Может быть, вы имели в виду фазо-импульсное регулирование тиристорами?
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Регулирование эдектрокотла

Сообщение petr2off »

На минуту это слишком много, котел прямоточный, я думаю отключение лаже на 15 секунд, приведет к неприятным последствиям, падению температуры воды до входной температуры, ну а подарком дополнительно избыточные микронапряжения и т.д. Т.е. я думаю, частота дискретизации должна быть соизмерима с частотой сети. Т.е. 100% - а=постоянное включение, 2% - один период из 50.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Регулирование эдектрокотла

Сообщение Универсал »

Ну так это и есть фазо-импульсное регулирование . ШИМ всё-таки предполагает, что регулируется только скважность импульсов, при неизменной частоте и амплитуде. Ищите тиристорный регулятор соответствующей мощности. 1 минуту это я условно написал. Я же не знаю, что у вас за котёл. Если он с ТЭНами, то я сомневаюсь, что за 15 секунд температура свалится до исходной. Много нагретого металла, инерционность немаленькая.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Регулирование эдектрокотла

Сообщение petr2off »

Легко свалится, активный элемент ТЭНы - там немного метала, за 15секунд нагретая вода будет заменена холодной. Это проточный нагреватель, аккумулирующего эффекта там нет. Идея именно в регулировании скважности. Что бы регулирование было прозрачным - рабочий параметр температура на выходе, регулируемый параметр - скважность импульсов.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Регулирование эдектрокотла

Сообщение Ryzhij »

Обычно делают так.
Разбивают ТЭН-ы на группы.
Одну из групп назначают на плавное регулирование через ТТР, остальные - на дискретное подключение пускателями.
Для устойчивого регулирования ступень плавного регулирования должна иметь мощность не меньшую, чем любая из остальных дискретных. За этим соотношением следует следить во время эксплуатации ;)
Для снижения уровня помех для плавного регулирования применяют ШИМ с переключением во время перехода фазы через ноль. Период ШИМ выбирают не менее двух секунд, что даёт точность управления мощностью не менее 0.5%.
Иногда этот метод управления называют число-импульсным управлением (на ТЭН пропускаются целые полупериоды или периоды сети) в отличие от фазо-импульсного.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3912
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Регулирование эдектрокотла

Сообщение Никита »

А нах зачем? Сколько делал таких систем - котел сам по себе, регулирование- отдельно, смесителем. А если от котла еще и на теплообменник ГВС надо, или контуров несколько с разными графиками - иначе и никак.
Что же до Вашей затеи - как-то подобное видел, но на вентиляции. Четыре группы ТЭНов, три через пускатели, один - через ШИМ. Марку не помню, управлялся током 4-20 от сегнетикса. Но мощность была на порядок меньше вашей.
Нюанс то вот еще в чем - внутрь котла обычно не влезть, это готовое устройство с паспортом и гарантией. И зная качество наших котлов, гарантия - не последний аргумент. А вся коммутация ТЭНов внешней автоматикой подразумевает вмешательство во внутренние цепи. И из сертифицированного гарантийного котла он превращается в несертифицированный нагреватель. В том числе, кстати, и для пожарного инспектора.
И потом, 0,8В на диоде при примерно 500А это уже 400Вт тепла. А на трех фазах уже можно квартиру отапливать.
Ну и напоследок - мегаватт тепловой мощности это, чаще всего, большая система с большим объемом и соответствующей постоянной времени. Второй инерционностью будет теплопередача к отапливаемым помещениям. Прикиньте период работы ШИМ к ресурсу контактора, может и твердотельные реле не понадобятся. А может и вообще позиционного хватит, по совокупности постоянной времени и гистерезиса. За несколько часов разницу в пару градусов в помещении могут и не заметить. Особенно вверх, наши котельщики говорят чтожалобы начинаются от вниз от двух градусов разницы, а превышение - только от семи-восьми, до этого форточки открывают. Но это уже вопрос экономии.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Регулирование эдектрокотла

Сообщение petr2off »

Не совсем понял - что значит зачем, есть отопительный график. Согласно ему - в зависимости от температуры наружного воздуха температура воды на выходе должна меняться от 90 до 150 градусов. если ничего не делать - получится 3 ступени регулирования, включен 1 ТЭН, влючены 2 ТЭНа , включены 3 ТЭНа. Грубовато получается. Система замкнутая, смешивать не с чем.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Регулирование эдектрокотла

Сообщение Универсал »

Батюшки святы! Как это не с чем? А обратка?
Не собираетесь же вы 150 градусов в отопительные приборы подавать?
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Регулирование эдектрокотла

Сообщение Looker »

petr2off писал(а): 24 июл 2018, 17:43Возникла идея использовать использовать регулирование с ШИМ.
petr2off писал(а): 24 июл 2018, 19:23 Это проточный нагреватель, аккумулирующего эффекта там нет.
Ryzhij писал(а): 24 июл 2018, 19:31 Период ШИМ выбирают не менее двух секунд, что даёт точность управления мощностью не менее 0.5%.
Какова постоянная времени объекта? Лучше оценивать при максимальном протоке. И внимать совету:
Ryzhij писал(а): 24 июл 2018, 19:31 Разбивают ТЭН-ы на группы.
Одну из групп назначают на плавное регулирование через ТТР, остальные - на дискретное подключение пускателями.
Для устойчивого регулирования ступень плавного регулирования должна иметь мощность не меньшую, чем любая из остальных дискретных. За этим соотношением следует следить во время эксплуатации ;)
Для снижения уровня помех для плавного регулирования применяют ШИМ с переключением во время перехода фазы через ноль.
PS. Почитай эту тему, думаю найдешь полезное.
Универсал писал(а): 24 июл 2018, 22:52Не собираетесь же вы 150 градусов в отопительные приборы подавать?
Если давление более 5 кг/см2 - вода, но не дай бог порыв... Пар разрежет тело в разы быстрее циркулярки или болгарки.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Регулирование эдектрокотла

Сообщение petr2off »

Универсал писал(а): 24 июл 2018, 22:52 Батюшки святы! Как это не с чем? А обратка?
Не собираетесь же вы 150 градусов в отопительные приборы подавать?
Есть некоторое отличие индивидуального котла от централизованного отопления. Естественно, 150 градусов в отопительные приборы никто никогда не подает. В отопительный прибор жилого помещения вообще нельзя подавать более 90 градусов. Пр централизованном отоплении рассчитываются температурные режимы теплосети. То что на выходе из котельной у Вас 150 градусов - это не означает что на входе в отапливаемый объект будет столько же. Зависит от температуры окружающей среды. Для каждого района есть норматив - минимальная возможная температура, в данном случае это -52.
Далее, открытые системы отопления запрещены, мало того что их строить нельзя - так есть еще решение, что существующие должны быть переделаны в закрытые. Т.е. теплоноситель от котельной вообще не должен циркулировать в домовых сетях, т.е. через теплообменник. Эффективность которого зависит от температуры на входе. Т.е. если я грею теплоноситель внутридомовой сети до 90 градусов, то лучше это делать водой с температурой более 90 градусов. А так да, Был прецендент, когда вылетевшая заплатка привела к моментальному вскипанию воды и вскрытии почти километрового участка трубы. А там было всего 130 градусов ( январское значние температурного графика для Красноярска)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Регулирование эдектрокотла

Сообщение Ryzhij »

Никита писал(а): 24 июл 2018, 20:04 И потом, 0,8В на диоде при примерно 500А это уже 400Вт тепла. А на трех фазах уже можно квартиру отапливать.
Уж в котельной-то применить водяное охлаждение мощных полупроводников вообще не проблема, и утилизировать теплую воду с выхода - тоже. Если в кузнечных цехах с этим справляются на ТПЧ, то уж в котельной...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Регулирование эдектрокотла

Сообщение Serex »

Думаю ТЭНами - это грубая регулировка, особенно проточные.
Все равно должна быть накопительная емкость с трехходовым клапаном, которым и регулировать подачу. Причем проток через ТЭНы, нужно держать постоянными и контролировать, чтоб он был. А подмес на теплообменник (съем теплоты) регулировать. Температуру в емкости вполне легко будет регулировать ТЭНами с помощью тиристоров. Емкость выбирать из соображения, чтобы нагревалась в течении пары минут.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Регулирование эдектрокотла

Сообщение petr2off »

Serex писал(а): 25 июл 2018, 06:45 Думаю ТЭНами - это грубая регулировка, особенно проточные.
Все равно должна быть накопительная емкость с трехходовым клапаном, которым и регулировать подачу. Причем проток через ТЭНы, нужно держать постоянными и контролировать, чтоб он был. А подмес на теплообменник (съем теплоты) регулировать. Температуру в емкости вполне легко будет регулировать ТЭНами с помощью тиристоров. Емкость выбирать из соображения, чтобы нагревалась в течении пары минут.
Емкость с тэнами, которые регулируются тиристорами - это и есть электрокотел. Там таких 4 штуки будет. Бак аккумулятор обычно используется в тепловых сетях с открытым водоразбором, что бы на пиках потребления компенсировать потери теплоносителя на ГВС.
Далее - Изменение режима работы - это дело не быстрое. Тут речь не идет о секундах и даже минутах. Тут задачи регулирования нет. Фактически мы имеем управление режимом (мощностью котла) в зависимости от температуры наружного воздуха. (без обратной связи) Расход теплоносителя примерно постоянен, изменяется только его температура. А конкретная температура в конкретном помещении при этом может быть разная.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Регулирование эдектрокотла

Сообщение VADR »

petr2off писал(а): 25 июл 2018, 03:21 открытые системы отопления запрещены, мало того что их строить нельзя - так есть еще решение, что существующие должны быть переделаны в закрытые
Оп-па... А что за нормативка? У меня в городе - открытая система с советских времён, а водогрейка у меня на обслуживании. Хотелось бы знать, к чему готовиться, как скоро, и на каком основании...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3912
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Регулирование эдектрокотла

Сообщение Никита »

petr2off писал(а): 24 июл 2018, 22:06 Не совсем понял - что значит зачем, есть отопительный график. Согласно ему - в зависимости от температуры наружного воздуха температура воды на выходе должна меняться от 90 до 150 градусов. если ничего не делать - получится 3 ступени регулирования, включен 1 ТЭН, влючены 2 ТЭНа , включены 3 ТЭНа. Грубовато получается. Система замкнутая, смешивать не с чем.
Зачем регулировать температуру котлами? Смешивать с обраткой, трехходовым клапаном или, если объем котлов маленький, четырехходовым. И тут нет принципиальной разницы, будете Вы выход с системы подмешивать, или с теплообменника. Да, отличия будут в динамике и в гидравлике. Для систем с рядом стоящим теплообменником правильнее будет регулировать соотношение подачи через теплообменник и по "малому кругу" в обход теплообменника. А выход с котла держать постоянным, потери невелики. Но в данном случае при графике 150-70, сомневаюсь что теплообменник стоит рядом с котлом, теряется весь смысл затеи.
Теплообменник ставят в ИТП потребителя, греется он тем самым высокотемпературным теплоносителем. Экономим на гидравлике - с тонны прокачанной воды можно снять больше тепла. И там же в ИТП делается точное регулирование температуры по погоде 95-70, или 90, или 40, зависит от местных приборов. Потому как сегодня, с повсеместным внедрением термостатов на приборах и самодеятельностью потребителей, регулировать в голове малоэффективно. На источнике грубое регулирование 150-70 (ни разу не видел вживую чтобы 150 подавали, кроме испытаний, всегда срезают), дабы не гонять по трубам высокие температуры тогда, когда это не нужно, потери меньше будут.
Это я к чему - объем котлов, трубопроводов и первого контура теплообменника все равно будет изрядным.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Регулирование эдектрокотла

Сообщение petr2off »

Конечно, теплообменники стоят в ИТП потребителя, там и собственно говоря регулировка температуры на объекте и производится. А для сети важнее стабильная гидравлика. Т.е. расходы в ней в идеале меняться не должны. 150 это да, не подают - по причине изношенности сетей. И делается так называемая обрезка графика (хотя официально она запрещена). Соответственно в красноярске график 70 - 130.
Тут то с графиком еще та бодяга будет. Все котлы делаются на 90 градусов, что бы не попасть на на предел 115 градусов - что бы не попасть на 4-ю категорию.

Отправлено спустя 51 минуту 3 секунды:
Оп-па... А что за нормативка? У меня в городе - открытая система с советских времён, а водогрейка у меня на обслуживании. Хотелось бы знать, к чему готовиться, как скоро, и на каком основании...
Делали мы проект по реконструкции системы отопления одного военного завода, и столкнулись с этим. Там в рамках программы ETO ликвидировали ихнюю котельную, которая именно так и была сделана. Собственно говоря они хотели просто переварить трубы от их котельной до котельной теплосети, но вот и не вышло. Пришлось ставить 3 отдельных теплообменника, потому как с определенной мощности нужно еще отопление и ГВС разносить. Человек который с этой нормативкой работал, сейчас не на месте, появится - я у него номера документов спрошу.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Регулирование эдектрокотла

Сообщение Jackson »

petr2off писал(а): 24 июл 2018, 19:23 за 15секунд нагретая вода будет заменена холодной.
А затем эта холодная вода перемешается с горячей и в сумме получится тёплая.

Тут критерий - точность регулирования температуры воды на выходе из котла (а не внутри него), а то и на входе потребителя (где тот датчик, по которому ведётся учёт). Следует оценить качество регулирования количественно, а не понятиями "холодная", "горячая", "тёплая" - в градусах цельсия, с допусками. Если обычное регулирование эту точность обеспечивает - нет смысла возиться. А сделать можно всё что угодно - Вячеслав даже подсказал как именно.

Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
[+] А то пока как в анекдоте получается
- Сколько вешать?
- Немного.
- Сколько вешать в граммах?
- ну 3, 4, может 5...
- Скажи точно: 3, 4 или 5.
- А почему такая точность?
- А потому что это ниорег, дура!!!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3912
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Регулирование эдектрокотла

Сообщение Никита »

petr2off писал(а): 25 июл 2018, 13:18 А для сети важнее стабильная гидравлика. Т.е. расходы в ней в идеале меняться не должны.
О! Вот с консерватории и надо начинать.
Увы, режимы когда на источнике держится постоянное давление, у потребителей под это дело считаются шайбы/сопла элеваторов и все работает по графику с постоянным расходом, уходят в прошлое. Доступность локальных регуляторов (как в ИТП, так и термостатов) привела к тому, что расходы будут меняться. И хрен чего с этим сделаете, если потребителю столько тепла не надо, то брать номинальный расход он не будет. Ему же потом еще и счет выставят за перегретую обратку. Утилизировать в форточку, заплатив за тепло, он тоже не будет. А если еще и теплые полы учесть, которые спокойно работают с обраткой радиаторов, то расходы будут и дальше уменьшаться. Т.е. тепла то по счетчику снимут столько же, а вот про стабильность расходов можно забыть. Чтобы регулироваться на источнике и стабилизировать расход, нужна идеальная балансировка всего - от гребенки на котельной до последнего радиатора. И все равно будут иметь место субъективные ощущения - 20° кому-то будет мало, кому-то много. У кого-то пластиковые окна заклеены, а у кого-то ступеньки на крыльце с подогревом потребляют больше всего здания. Вопрос в том, чем можно пренебречь. И эти мнения у каждого свои.
В любом случае, в переходные периоды, когда температура по графику сравнивается с минимальной входной первого контура для теплообменников ГВС (65, если верно помню), потребители будут стараться экономить. И ночами иногда тоже. Возьмите любую рекламу автоматизированного теплопункта, увидите - весь экономический эффект завязан на том, чтобы не брать у поставщика столько, сколько у него предусмотрено режимами.
Отчасти и поэтому я агитирую за регулирование смесителем, причем на разделение потоков подачи - в этом случае есть шанс оставить номинальным хотя бы проток через котлы, пустив часть в систему, а часть - в обход по малому кругу. Впрочем, тут уже надо предметно смотреть схемы и гидравлику.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Регулирование эдектрокотла

Сообщение petr2off »

С 1 января 2013 года вступят в силу поправки в федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Одна из самых значимых – дополнение статьи 29 частью 8:

8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего
водоснабжения, не допускается.

Кроме этого: дополнение статьи 29 частью 9:

9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего
водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Регулирование эдектрокотла

Сообщение VADR »

Хренассе... надо энергетиков обрадовать :)
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Регулирование эдектрокотла

Сообщение petr2off »

Да, вот и мы с эти столкнулись. Т.е. новые объекты с открытой схемой не допускаются, а к 2022 году и старые должны быть перестроены. У нас в городе тысяч 5 домов по открытой схеме, кто и за чей счет будет их переделывать не понятно.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Регулирование эдектрокотла

Сообщение Jackson »

petr2off писал(а): 26 июл 2018, 12:53 У нас в городе тысяч 5 домов по открытой схеме
У нас ещё больше. :)
petr2off писал(а): 26 июл 2018, 12:53 кто и за чей счет будет их переделывать не понятно
Чего тут непонятного.... Переделывать будут эксплуатирующие организации (УК, ТСЖ) за счёт потребителей.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Регулирование эдектрокотла

Сообщение VADR »

TEB писал(а): 26 июл 2018, 13:01У нас ещё больше. :)
Да у вас-то как раз в основном закрытая.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3912
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Регулирование эдектрокотла

Сообщение Никита »

TEB писал(а): 26 июл 2018, 13:01 Переделывать будут эксплуатирующие организации (УК, ТСЖ) за счёт потребителей.
Не все так просто. УК отвечают за текущий ремонт, а в данном случае речь о реконструкции. Причем, если делается, то по уму сразу и отвязывается ГВС и ставится регулируемый смеситель. Это полная переделка теплопункта. Делается за месяц (десятка два-три таких за плечами). Но за счет не потребителей, а владельцев. Разница юридически в том, что в тариф это не засунуть. Или общее собрание и сбор денег отдельно, или фонд капремонта. Иногда бывают целевые субсидии от муниципалитетов. Еще есть авантюрные схемы с внешним финансированием, когда тариф за тепло остается тем же, разница между нормативной и фактической энергией идет в карман инвестору до полного погашения его затрат.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Ответить