Концевые выключатели электрических задвижек AUMA

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
alessio
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 18:09
Имя: Алексей
Страна: Эстония

Концевые выключатели электрических задвижек AUMA

Сообщение alessio »

Вообщем проблема в том, что постоянно выходят из строя концевые выключатели у электрозадвижек. Судя по всему они подключены к силовой части и когда задвижка потребляет большой ток после 5... срабатываний они выходят из строя. Мне было поручено переработать схему управления задвижкой так, чтобы силовая цепь и цепь управления были разделены. Опыта у меня мало, электротехнику тоже подзабыл, поэтому прошу помощи у Вас. От чего можно оттолкнуться? Каким образом это делается?
Изображение
Изображение
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Re: Концевые выключатели электрических задвижек AUMA

Сообщение VADR »

На сайте http://auma.com в разделе "Документы" есть типовые схемы. Правда, они ориентированы на "кнопочное" управление, но кнопки легко заменить на контакты выходных реле АСУТП. У нас на предприятии таких приводов немало, и серьёзных проблем с ними на сегодняшний день не было. Все схемы сделаны на базе типовых.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: Концевые выключатели электрических задвижек AUMA

Сообщение hell_boy »

Сдается, в текущей схеме все нормально. Возможно, имеется низкое сопротивление лампы или катушки реле, в результате которого сила тока возрастет вплоть до обгорания контактов концевика. Попробуйте лампу включить последовательно с катушкой реле.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: Концевые выключатели электрических задвижек AUMA

Сообщение Jackson »

М.б. всё проще. На релюшках диоды/варисторы стоят?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Концевые выключатели электрических задвижек AUMA

Сообщение abbat81 »

Мне кажется, диоды будут лишними в этой схеме, ведь здесь переменка. А вот конденсаторы несколько пикофарад параллельно концевым выключателям повесить можно, это должно снизить дугу.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: Концевые выключатели электрических задвижек AUMA

Сообщение Jackson »

abbat81 писал(а):Мне кажется, диоды будут лишними в этой схеме, ведь здесь переменка.
Я ведь спросил "диоды/варисторы". Диоды на постоянном токе ставят, варисторы на переменном. Или RC-цепочки вместо варисторов.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Концевые выключатели электрических задвижек AUMA

Сообщение abbat81 »

Теперь понятно) а я то думал при чем здесь диоды)

Барий
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 07 янв 2010, 08:43
Имя: Александр

Re: Концевые выключатели электрических задвижек AUMA

Сообщение Барий »

Варистор параллельно катушке реле 9К1.1 и 9К2.1.

Как-раз показательная схема, необходимость установки варистора или его замены (в случае неисправности) можно определить визуально, по характерной вспышке ламп в момент размыкания концевиков.

Автор темы
alessio
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 18:09
Имя: Алексей
Страна: Эстония

Re: Концевые выключатели электрических задвижек AUMA

Сообщение alessio »

Большое спасибо за советы. Как оказалось на схеме нарисовано одно, а реально задвижки подключены по-другому. Концевики были включены после контактора, поэтому через них протекает больший ток.
Ответить