1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Помогите со схемой расцепителя.

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить
Аватара пользователя

Borgivan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 22:18
Имя: Хорин Иван Стефанович
Страна: Россия
город/регион: Москва

Помогите со схемой расцепителя.

Сообщение Borgivan »

ASUTP_PLC писал(а): 03 июл 2018, 07:44 Вопрос, как сформировать импульс на отключение, какой схемой, чтобы при пропадании напряжения пришел сигнал на катушку.
Потому что вопрос слишком размыто написан, отсюда и фантазии на тему :)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17467
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Помогите со схемой расцепителя.

Сообщение Jackson »

Borgivan писал(а): 16 июл 2018, 18:13
ASUTP_PLC писал(а): 03 июл 2018, 07:44 Вопрос, как сформировать импульс на отключение, какой схемой, чтобы при пропадании напряжения пришел сигнал на катушку.
Потому что вопрос слишком размыто написан, отсюда и фантазии на тему :)
Нет, потому что задача изначально бредово поставлена. Тот самый случай когда один глупый вопрос ставит в тупик сотню мудрецов.

Почему нормально-то не сделать? Так как это положено и тем что для этого предназначено.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Помогите со схемой расцепителя.

Сообщение ASUTP_PLC »

Большое спасибо за обстоятельный конструктив!
Автомат поменялся ввиду значительных сроков поставки. Взамен него Legrand. Допконтакт по условию заказа обязан быть.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17467
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Помогите со схемой расцепителя.

Сообщение Jackson »

TEB писал(а): 13 июл 2018, 20:00 Всё правильно - SDE это сигнализация отключения от собственного защитного расцепителя, а независимый расцепитель и есть независимый что ни от чего не зависит.
Дополняю. Если требуется сигнализация любого отключения, кроме ручного - т.е. и в результате действия защиты, и в результате исполнения команды независимым расцепителем, и минимальным тоже, то для этого применяется контакт не SDE а SD. Он срабатывает при любом отключении выключателя, кроме штатного (руками или приводом). Есть ли такой контакт именно у EasyPact - надо выяснять. Есть ли такое у других, например Legrand - тоже самое, надо выяснять для каждого типа автоматов.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»