• ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ.
  • НЕ НУЖНО писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать НОВУЮ тему.
  • Дублирование сообщений приравнивается к спаму.
  • Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Помогите со схемой расцепителя.

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы, электропривод и прочее
Ответить
Аватара пользователя

Borgivan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 21:18
Имя: Хорин Иван Стефанович

Помогите со схемой расцепителя.

Сообщение Borgivan » 16 июл 2018, 18:13

ASUTP_PLC писал(а):
03 июл 2018, 07:44
Вопрос, как сформировать импульс на отключение, какой схемой, чтобы при пропадании напряжения пришел сигнал на катушку.
Потому что вопрос слишком размыто написан, отсюда и фантазии на тему :)

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 10077
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 137 раз
Поблагодарили: 164 раза
Контактная информация:

Помогите со схемой расцепителя.

Сообщение Jackson » 16 июл 2018, 21:41

Borgivan писал(а):
16 июл 2018, 18:13
ASUTP_PLC писал(а):
03 июл 2018, 07:44
Вопрос, как сформировать импульс на отключение, какой схемой, чтобы при пропадании напряжения пришел сигнал на катушку.
Потому что вопрос слишком размыто написан, отсюда и фантазии на тему :)
Нет, потому что задача изначально бредово поставлена. Тот самый случай когда один глупый вопрос ставит в тупик сотню мудрецов.

Почему нормально-то не сделать? Так как это положено и тем что для этого предназначено.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1012
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 28 раз

Помогите со схемой расцепителя.

Сообщение ASUTP_PLC » 23 июл 2018, 08:20

Большое спасибо за обстоятельный конструктив!
Автомат поменялся ввиду значительных сроков поставки. Взамен него Legrand. Допконтакт по условию заказа обязан быть.

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 10077
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 137 раз
Поблагодарили: 164 раза
Контактная информация:

Помогите со схемой расцепителя.

Сообщение Jackson » 23 июл 2018, 10:15

TEB писал(а):
13 июл 2018, 20:00
Всё правильно - SDE это сигнализация отключения от собственного защитного расцепителя, а независимый расцепитель и есть независимый что ни от чего не зависит.
Дополняю. Если требуется сигнализация любого отключения, кроме ручного - т.е. и в результате действия защиты, и в результате исполнения команды независимым расцепителем, и минимальным тоже, то для этого применяется контакт не SDE а SD. Он срабатывает при любом отключении выключателя, кроме штатного (руками или приводом). Есть ли такой контакт именно у EasyPact - надо выяснять. Есть ли такое у других, например Legrand - тоже самое, надо выяснять для каждого типа автоматов.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы, электропривод»